вопрос про заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
вопрос про заземление |
| Гость_михаил_* |
22.1.2005, 0:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
я живу в старом доме, без заземления...(дом 1914года) ,но есть необходимость заземлить стиральную машину- возможно ли повесить заземляющий провод на трубу с холодной водой. В ПТБ вроде запрещено заземляться на газ и горячую воду ,а про холодное водоснабжение малчок. спасибо всем кто ответит!
|
|
|
|
|
| Гость_михаил_* |
23.1.2005, 6:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
на данный момент используется зануление.
|
|
|
| Гость_Игорь_* |
23.1.2005, 12:07
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Принципиальной разници между холодной и горячей водой нет и действительно запрещаетса заземлять через трубу. Причина проста- если на "землю" пойдет, ток в то времья как сантехники разсаединили трубы, все кто к ней дотронетса почуствуют заряд бодрости
|
|
|
| Гость_Viktor2004_* |
24.1.2005, 22:50
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Несогласен!
Машина железная.Электрический переменный ток идет внутри нее. Существует какая-то емкость (электрическая) между фазным проводом и корпусом и между нулевым проводом и корпусом. Эти емкости примерно равны. Ток переменный. Корпус машины приобретет потенциал равный примерно половине фазного. И чем больше емкость проводов, тем чувствительнее будет напряжение на корпусе, если он не занулен. Мой совет. Поставить розетку с заземляющим контактом, и этот контакт проводом провести до корпуса распредщитка на этаже. Этот корпус заземлен по определению. К нему и прикрутить. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|