Помогите пожалуйста найти схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите пожалуйста найти схему |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
26.5.2010, 14:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью
|
|
|
|
|
26.5.2010, 17:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11244 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нужна схема измерения сопротивления обмоток трансформатора с глухозаземлённой нейтралью Согласно инструкции по эксплуатации применяемого прибора (мост постоянного тока, к примеру). Схема, как правило, четырехпроводная. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.5.2010, 18:49
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Схема измерений проста: между фазой "а" и нулём, потом "в" и нулём, потом "с" и нулём. Три измерения. Это по низкой. По высокой стороне между А-В, В-С, С-А. Разница между разными фазами не должна превышать 2%, это по Нормам испытаний.
Измерения производятся мостами постоянного тока по четырёхзажимной схеме. |
|
|
26.5.2010, 19:50
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11244 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По высокой стороне между А-В, В-С, С-А. Разумеется, при каждом положении анцапфы. При соединении звездой число измерений еще больше. Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2010, 19:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
27.5.2010, 19:12
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Особенно у новых трансов, у них по пять положений ПБВ. У старых по три было. Это я про трансы, стоящие на ТП-10/6/0,4 кВ.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|