Добрый день!
Рисую узел выхода кабеля в грунте из трубы ПВХ двустенной (DKC) в грунт и далее в контейнер ДЭС. Труба d160мм кабель АПвБбШп-4х240 d=60мм. Необходимость перехода вызвана тем, что в штатное отверстие предусмотренное заводом в контейнерной ДЭС мало и втиснуться можно только голыми кабелями. Хочу загерметизировать пространство макрофлексом. Есть ли минусы у данного решения? А какой герметик используете вы? |
|
|
~Слава~ Герметизация (труба/кабель) 4.5.2010, 15:09
с2н5он так любой водо, морозо стойкий 4.5.2010, 18:08
Олега Цитата(с2н5он @ 4.5.2010, 18:08) так любо... 4.5.2010, 22:13
~Слава~ Цитата(с2н5он @ 4.5.2010, 18:08) так любо... 4.5.2010, 19:55
~Слава~ Цитата(Олега @ 4.5.2010, 22:13) Это отраж... 4.5.2010, 22:33![]() ![]() |
|