Цитата(posetitel @ 8.6.2010, 21:24) *
Скажите, пожалуйста, для каких еще целей применяется разомкнутый треугольник?
Зачем нужен дополнительный контроль изоляции с помощью ТН, если на каждой отходящей кабельной линии устанавливается ТЗЛМ (транс тока для контроля замыканий на землю)

Цепи разомкнутого треугольника применяются для организации Токовой Направленной Защиты Нулевой Последовательности. В сетях 6...10 кВ - с переменным успехом. В сетях 35 и выше - более успешно.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.