![]() Вопрос по подстанции 110/6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по подстанции 110/6 кВ |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Скажите, пожалуйста, для каких еще целей применяется разомкнутый треугольник? Зачем нужен дополнительный контроль изоляции с помощью ТН, если на каждой отходящей кабельной линии устанавливается ТЗЛМ (транс тока для контроля замыканий на землю) Цепи разомкнутого треугольника применяются для организации Токовой Направленной Защиты Нулевой Последовательности. В сетях 6...10 кВ - с переменным успехом. В сетях 35 и выше - более успешно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 12:58 |
|
![]() |