Доброго всем времени суток.
Имеется проект 70х годов, выполненный чехами. В нем в качестве кабеля питания насоса заложен какой-то 6-CNCODY 3x95. Кто может сказать, что это за кабель такой? Было бы совсем хорошо узнать его технические характеристики. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а визуально - что за кабель или лучше фото ещё, в маркировке не ошиблись? насос погружной?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Чехи, поляки, болгары- припоминаю поставляли они эл.оборудование, в том числе и КТПБ-35/6 Башкирским нефтяникам.Кабель высоковольтный и сечение большое вряд ли на погружной насос.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Нет, насос не погружной.
Фото увы, невозможно, уже нет возможности туда съездить. Маркировка - согласно чешской документации. На низкое напряжение у них CYKY ,этот кабель я еще нашел, а вот высоковольтный... Может у кого справочник есть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Башкирским нефтяникам.Кабель высоковольтный и сечение большое вряд ли на погружной насос. Напрасно так думаете. У нефтяников высоковольтные (6-10кВ) погружные насосы в порядке вещей. А вот кабель на них действительно хитрый с кучей оболочек. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А вобще сам вопрос чисто академический, или вы просто аналог хотите подобрать?
Сообщение отредактировал RomanNV - 23.4.2010, 8:05 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Вопрос не академический. Предвидится сращивание данного кабеля с новым, вот и не могу подобрать кабель, не зная, что там лежит. Знать бы хотя бы медь или алюминий.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну тогда и нечего голову себе заморачивать, да время тратить.
Решение №1, самое быстрое: - Выбираем медный кабель 3х95 из условий прокладки, сращиваем со старым переходной кабельной муфтой. (не пролетаем в любом случае) Решение №2, самое экономичное (50/50): - нагрузка вам известна, план КЛ тоже есть, сделайте расчёт КЛ и оцените получившиеся результаты, если по расчётам проходит люминь 3Х95, то и берите алюминиевый кабель. Ну а когда монтажники поедут землю рыть и кабель рвать, сфотографируйте его на будущее для истории. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Ну в общем да.. Остановлюсь на варианте №1.
Всем спасибо за ответы. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |