перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
перекос фаз |
| Гость_в.к._* |
29.3.2006, 22:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
перекос фаз - что это такое какие существуют допуски
|
|
|
|
|
8.4.2006, 20:38
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
перекос фаз- неравенство фазных напряжений в разных фазах сети, (напряжение в перегруженной фазе меньше номинального, а напряжение в недогруженных фазах больше номинального). Связано-это с разными процессами в трансформаторе, перемагничиванием и т.д.
ГОСТ 13109-97 гласит: Несимметрия напряжений (в простонародном "перекос фаз") характеризуется следующими показателями: - коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности; - коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0% соответственно. Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны 2,0 и 4,0% соответственно. Иногда перекосом фаз называют ситуацию "обыв нулевого провода в четырехпроводной системе", тут уж какие допуски, когда лампы взрываются... -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
9.4.2006, 9:01
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Обычно в трехфазных сетьях с симметричной нагрузкой перекос укладывается в норму. А вот в тех же сетьях 4-х проводных, но при однофазных нагрузках, из-за ее несимметрии наблюдаются перекосы напряжений по фазам. Также влияет сечение, проводимость провода, мощность источника.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:01 |
|
|
|
|