Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

перекос фаз

Гость_в.к._*
сообщение 29.3.2006, 22:36
Сообщение #1





Гости






перекос фаз - что это такое какие существуют допуски
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 8.4.2006, 20:38
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



перекос фаз- неравенство фазных напряжений в разных фазах сети, (напряжение в перегруженной фазе меньше номинального, а напряжение в недогруженных фазах больше номинального). Связано-это с разными процессами в трансформаторе, перемагничиванием и т.д.
ГОСТ 13109-97 гласит:
Несимметрия напряжений (в простонародном "перекос фаз") характеризуется следующими показателями:
- коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности;
- коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0% соответственно.
Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны 2,0 и 4,0% соответственно.
Иногда перекосом фаз называют ситуацию "обыв нулевого провода в четырехпроводной системе", тут уж какие допуски, когда лампы взрываются...


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2006, 9:01
Сообщение #3





Гости






Обычно в трехфазных сетьях с симметричной нагрузкой перекос укладывается в норму. А вот в тех же сетьях 4-х проводных, но при однофазных нагрузках, из-за ее несимметрии наблюдаются перекосы напряжений по фазам. Также влияет сечение, проводимость провода, мощность источника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 0:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены