Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет токов КЗ в ЭУ выше 1кВ

Fedosey
сообщение 19.4.2010, 20:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18021



Выполнил расчет токов КЗ на вновь проектируемой РТП, прошу гуру расчетчиков посмотреть его и сказать верно или нет.
Спасибо.

Сообщение отредактировал Fedosey - 19.4.2010, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 20.4.2010, 3:46
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Принцип расчета верный, а цифры проверте. Сопротивления кабелей активные и индуктивные, в таблице одно в формулах другое, на схеме третье. По внимательнее надо ))