![]() Расчет токов КЗ в ЭУ выше 1кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет токов КЗ в ЭУ выше 1кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18021 ![]() |
Выполнил расчет токов КЗ на вновь проектируемой РТП, прошу гуру расчетчиков посмотреть его и сказать верно или нет.
Спасибо. Сообщение отредактировал Fedosey - 19.4.2010, 20:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Принцип расчета верный, а цифры проверте. Сопротивления кабелей активные и индуктивные, в таблице одно в формулах другое, на схеме третье. По внимательнее надо ))
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:52 |
|
![]() |