![]() TN-C и УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() TN-C и УЗО |
Гость_num_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Почему нельзя ставить узо на квартиры в доме с TN C ? Почему оно не будет работать в сочитании с зануленными приборами ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.3.2006 Пользователь №: 5137 ![]() |
потомучто сумарный ток утечки будет равен нулю при пробое на зануленные части
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата(num) Почему нельзя ставить узо на квартиры в доме с TN C ? Почему оно не будет работать в сочитании с зануленными приборами ?
С чего взял, что нельзя? Можно и нужно. На квартиру с двухпроводкой - только в путь. Проблемы возникают, когда ниже УЗО по схеме есть заземленные/зануленные корпуса электроприборов, например, щиты. Тогда приходится ниже УЗО переделывать TN C на TN-C-S, протягивая дополнительно PE-проводник. ПУЭ это соответствует. Почитай http://user.rol.ru/~notes/uzo/metod.htm, посмотри схемки и конкретизируй вопрос. |
![]() |
|
Гость_num_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
ОК, спасибо все понял: в tn-c на квартиры узо можно ставить (зануляя квартиру на магистральный ноль выше узо) , а на вводе в дом нельзя.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Цитата(num) ОК, спасибо все понял: в tn-c на квартиры узо можно ставить (зануляя квартиру на магистральный ноль выше узо) , а на вводе в дом нельзя.
Примерно так. Только, если у тебя в квартире есть третий провод - защитный ноль, то у тебя изначально была не TN-C, а TN-C-S, и ты напрасно заморачивался. Насчет ввода в дом - тоже можно, но, как я уже писал, протягивая дополнительно PE-проводник (получается TN-C-S ниже УЗО). Сайт помог? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата(Anonymous) Цитата(num) Почему нельзя ставить узо на квартиры в доме с TN C ? Почему оно не будет работать в сочитании с зануленными приборами ?
С чего взял, что нельзя? Можно и нужно. На квартиру с двухпроводкой - только в путь. Проблемы возникают, когда ниже УЗО по схеме есть заземленные/зануленные корпуса электроприборов, например, щиты. Тогда приходится ниже УЗО переделывать TN C на TN-C-S, протягивая дополнительно PE-проводник. ПУЭ это соответствует. Почитай http://user.rol.ru/~notes/uzo/metod.htm, посмотри схемки и конкретизируй вопрос. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 13:12 |
|
![]() |