Турбогенератор , Ввод в параллель под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Турбогенератор , Ввод в параллель под нагрузкой |
14.4.2010, 15:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.2.2008 Из: EESTI Пользователь №: 10498 |
...Работаем на своем генераторе , 4 мВт производим ,1 отдаем в сеть, 3 используем сами.
со стороны электросети авария и нас обесточивают......можно и не заметить.... |
|
|
|
|
14.4.2010, 17:09
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Ну если с синхронизацией проблем нет. Синхронизируйте линию связи с системой набирайте нагрузку и работайте
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
14.4.2010, 20:58
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ответ правильный синхронизируйте оба источника потом выводите ненужный из под нагрузки.(не обесточьте крейсер
|
|
|
14.4.2010, 22:40
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А на каком напряжении работаете?
Но я думаю, что по любому, включаться нужно только по распоряжению диспетчера, в оперативном подчинении которого Вы находитесь. Это - как минимум, а может и программа включения (синхронизации) нужна будет. У Вас, видимо, эта ситуация впервые? Конечно, лучше обратиться в ОДС (Оперативно-Диспетчерская Служба.) Может, у Вас она не так называется? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
18.4.2010, 14:09
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Все оперативные переключения, только с согласования оперативного персонала в чьем оперативном управлении(ведении) находится сеть. Если вы уже работали в паралель то вероятно все технические моменты и организационные должны быть прописаны, технические выполнены. Согласуйте с диспетчером( к кому приписаны) и включайтесь. Согласование обязательно, на линии могут быть неисправности, "Земля" например в сети с изолированной нейтралью, Переключения выполняться.
|
|
|
19.4.2010, 10:36
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.2.2008 Из: EESTI Пользователь №: 10498 |
...Ну все у нас есть, и работаем не один десяток лет.....и даже денежки исправно за проданную получаем...
...Еще раз... при пропадании питания со стороны электросети при последующем подключении нам приходиться разгружать генератор путем переключения на сторону электросети своих (внутренних) потребителей , ввести в параллель генератор , а потом таким же макаром обратно.... так есть ли варианты и устройства позволяющие ввести в параллель уже нагруженный турбогенератор???? года четыре назад энергокомплект предлагал вариант частично нагруженного..... нас это не устраивало.. [quote name='mic61' date='14.4.2010, 21:40' post='130563'] А на каком напряжении работаете? 6 кВ |
|
|
19.4.2010, 12:17
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Вам на линии связи с системой нужно установить устройство синхронизации. По простому: трансформатор напряжения на самой линии, реле блокировки от не синхронных включений, синхроноскоп. Либо все завести на аппарат синхронизации генератора.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 12:32 |
|
|
|
|