СЭС, ссылаясь на неведомые доселе докменты померяло пульсацию освещения и постановило, что оно превышает норму.
Светильники - 4*18, растр, встроенные.
Фирмы предлагают сменить ПРА на электронную, однако не могу найти ссылки на величину коэффициента пульсаций в норме и данные по пульсациям для ЭПРА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 3.3.2006, 11:39
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Чистой воды-разводилово!! У нас неделю назад была СЭС, померили освещенность над рабочими местами, и на том успокоились.
Пусчай они документ покажут, где прописано про пульсации. Еще бы про дозу Фликера вспомнили!!


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 10.3.2006, 4:09
Сообщение #3





Гости






Если помещение большое, и светильников много, имеет смысл чередовать фазы: либо по рядам, либо каждый следующий светильник от новой фазы, т.е. А,В,С,А,В… А какое и сколько ПРА в этой рекламе? И какие ЛЛ (т.е. обычные, скажем 125см (36 -40)Вт) или длинные, высоковольтные? Если обычные, то есть смысл разбить по 4 лампы и на каждые 2 лампы поставить последовательно по металлобумажному конденсатору 4-6mF, 400V и, параллено ему – резистор 500-1000к
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.3.2006, 21:28
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Докладаю.
1.
Цитата
Пусчай они документ покажут, где прописано про пульсации
Мне, как монтажнику такое разводилово - только прибавление работы, а следовательно - зарплаты.
2.
Цитата
Если помещение большое, и светильников много, имеет смысл чередовать фазы: либо по рядам, либо каждый следующий светильник от новой фазы, т.е. А,В,С,А,В
Такое применяется обычно в больших цехаха для устарнения строб эффекта. У меня же в задаче - хим. лаборатория.
3. Там, чде освещенность выше на 30-40% нормы - там пульсации не заметны. Они проявляются только при освещенности на пределе.
4. Поставили на светильниках ARS418 элетронное ПРА. По замерам СЭС пульсации снизились с 40% да 3%.

Вывод: Будем продолжать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2006, 6:44
Сообщение #5





Гости






Нашел выдержку из СанПин 2.2.22.4.1340-03 в бемажном варианте6
коэффициент пульсаций - не более 5%, рекомендуют светильники с зеркальными параболическими решетками и электронным ПРА.
нет ли у кого текста вышеуказанного СанПина?