![]() ПТЭ для предприятий , Нужен раздел (пункт) про усл. паралелбной работе трансфоматоров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ПТЭ для предприятий , Нужен раздел (пункт) про усл. паралелбной работе трансфоматоров |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Поскольку являюсь работником электросетей, ненашел такого раздела в ПТЭ станций и сетей (Правила
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229), есть, конечно, инструкция по экслуатации тр-ов 76года где "3.1. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов), имеющих одинаковое номинальное напряжение, допускается при следующих условиях: а) при тождественности групп соединения обмоток; б) при равенстве коэффициентов трансформации (в пределах допусков по ГОСТ 11677-75); в) при равенстве напряжений КЗ (в пределах допусков ГОСТ) 3.2. Параллельная работа трансформаторов с различными коэффициентами трансформации и разными напряжениями КЗ может быть допущена, если предварительным расчетом установлено, что ни одна из обмоток каждого трансформатора при этом не будет нагружаться выше ее нагрузочной способности в предусмотренных режимах работы. При включении на параллельную работу трансформаторов с разными значениями напряжения КЗ некоторое перераспределение нагрузок может быть достигнуто изменением коэффициентов трансформации путем соответствующей установки переключателей ответвлений. Способы параллельного включения двухобмоточных трансформаторов. 3.3. Допускается параллельная работа двух- и трехобмоточных трансформаторов на всех обмотках, а также двухобмоточных с трехобмоточными, если ни одна из обмоток параллельно включенных трансформаторов не нагружается более ее допустимой нагрузочной способности. Параллельная работа трансформаторов с отношением номинальных мощностей более трех не рекомендуется. 3.4. Включение трансформаторов на параллельную работу после монтажа, а также после работ, связанных с возможностью нарушения фазировки (производства ремонтных работ на кабеле и схеме присоединения), допустимо только после предварительной фазировки. 3.5. Параллельная работа трансформаторов с различными группами соединения обмоток возможна между: группами соединения 0, 4 и 8; группами соединения 6, 10 и 2; всеми нечетными группами соединения. Для примера в табл. 3.1. приведены возможные способы параллельного включения двухобмоточных трансформаторов, имеющих группу соединения 11, с трансформаторами, имеющими группы соединений 1 и 5." Все же хотелось посмотреть (сравнить). Дело в том что на экзаменах у персонала спрашивают условия паралельной работы по ПТЭ ЭП (книга эта есть только в инспекции, их начальник даже "засветил" ее)..Когда сдавал очередные экзамены меня пытались "добить" этим пунктом (хотя я почти на всеответил). Отстали от меня, когда я возразил, что у нас свои ПТЭ. Вот мне интересно может быть какое-нибудь одно условие я пропустил? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На память.
г). соотношение мощностей не более 1:3 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
ну это условие есть в п.3.3 инструкции 76 года
3.3. Допускается параллельная работа двух- и трехобмоточных трансформаторов на всех обмотках, а также двухобмоточных с трехобмоточными, если ни одна из обмоток параллельно включенных трансформаторов не нагружается более ее допустимой нагрузочной способности. Параллельная работа трансформаторов с отношением номинальных мощностей более трех не рекомендуется. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По-моему, и схемы соединений обмоток должны быть одинаковые.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
ну вроде нашел. Вот: 2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: · группы соединений обмоток одинаковы; · соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; · коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; · напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%; · произведена фазировка трансформаторов. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен. Несколько иначе чем в инструкции. Все же непонятно, почему вроде бы нужный пункт не включили в ПТЭ станций и сетей ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По-моему, и схемы соединений обмоток должны быть одинаковые. Конечно же, раз группы одинаковые. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 11:20 |
|
![]() |