В ПУЭ в гл1.3 при выборе провода есть ссылка что при более 5 проводов выбирать по току нужно как открыто с применением снижающего коэффициента.
Я понимаю так: Прокладываю в пучке 5 проводов. У меня 3-х жильный провод по расчету 25А, сечение если лежал один было бы 4мм.кв (т1.3.4). Вводя понижающий коэффициент 0,68 умножаем на мой ток 25х0,68=17А и выбираем сечение по таблице (т.1.3.4) как открыто - 1мм.кв. То есть для 25 А сечение данного провода при прокладке пучком уменьшится с 4 на 1 мм.кв? Правильно ли я считаю? |
|
|
ea1348 снижающие коэффициенты при выборе провода 11.4.2010, 15:40
Джоуль Цитата(ea1348 @ 11.4.2010, 19:40) То есть... 11.4.2010, 23:07![]() ![]() ![]() |
|