Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как приготовить рабочее место , релейному персоналу

220v-elektrik
сообщение 6.9.2009, 8:56
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Как в релейном зале ПС правильно приготовить рабочее место? А то у нас кто на что горазд, кто-то просто плакат повесит "Работать здесь", кто-то веревками ограждает. Если кто знает отзовитесь


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 6.9.2009, 18:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Работать здесь, и допускает производитель службы РЗА. У нас не огораживают.
8.5. Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В.

u


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 7.9.2009, 8:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



У нас на соседние панели вешают ширмы (вроде так называется) которые представляют собой "тряпку" из мешковины. Ну и плакаты конечно


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viziter
сообщение 8.2.2010, 6:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 12546



При подготовке РМ персонала РЗА при работе на панелях самое основное исключить ошибочные действия (выполнение операций и работ на панелях соседних присоединений) для чего вывешивание ширм обязательно. Ширмы у нас делают из клеенки (типа детям под простыни стелят). Вывешивание плакатов - само собой. Обратная сторона панелей тоже выгораживается - сделаны стационарные планки поперк панелей на которые вывешиваются плакаты. Работы выполняются по программе подписанной начальником СРЗА. Устройство РЗА предварительно выводится из работы оперативным персоналом по типовым бланкам или картам нормального положения переключающих устройств. Оперативник оперирует только накладками и блоками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalun_Ivan
сообщение 1.3.2010, 21:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 17507



а у нас на работ каждыи имеит свои стол. зачем вешать ширмы. интереснee видеть свои персонал. я так считаю icon_biggrin.gif