Есть асинхронный с к.з ротором 660 в 75 квт . номинальный ток по паспорту 90 А пусковой 675 А . но возникла проблемма при уставке МТЗ менее 1000 А выбивало и не запускался .
Отрегулировали одновременность прижатия контактора и теперь на уставке МТЗ в 750 А без проблемм . Вопрос как распредиляються токи пусковые в фазах двигателя при неодновременном прижании контактора ? |
|
|
kulibin2004 Пуск асинхронного двигателя токи больше номинальных 4.4.2010, 18:51
сергей_абрамов Однозначно с перекосом.
удачи.
Совершенно излишне... 5.4.2010, 17:25
kulibin2004 а каковы значения этого перекоса хотяб в теории ? ... 5.4.2010, 18:29
mic61 Цитата(kulibin2004 @ 5.4.2010, 18:29) а к... 5.4.2010, 19:13
kulibin2004 а какие учебники название и автор ? 5.4.2010, 19:33
mic61 Например, вот здесь: Вольдек А.И. "Электриче... 5.4.2010, 19:44![]() ![]() ![]() |
|