Вадим69
сообщение 3.4.2010, 21:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Сделал у себя дома автоматический полив,но не знаю как правильно собрать эл часть.
В щите в который заведено 220 ставлю на вход автомат затем блок питания на 24в затем блок с 7 штук реле
которые по проводам под землей проложены к эл клапнам. Кланана на 24 вольта ток потребления каждого 1ам
Клапана будут включатся по очереди ,одновременно никогда.Провода уложены в пластмасовые водопроводные трубы(защита от мех повреждения)
Вопрос
1.Нужно ли ставить диф реле и где?
2.Нужно ли ставить автомат на низко вольтной цепи и где?
3.Одно из реле будет управлять насосом на 220 (нужно ли на насос ставить диф реле)?
Заранее огромное сенкс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 6.4.2010, 12:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Люди добрые!
Неужели это такой сложный вопрос для Гуру этого форума?
Подскажите плиз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovog
сообщение 6.4.2010, 14:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.1.2009
Пользователь №: 13231



Собирали данную систему сами без проекта, то есть методом "научного тыка". Пробовали созваниваться с манагерами которые продали сей продукт, но это тоже ни чем не помогло, потому что судя по ответу они сами не совсем осознавали, что продают. Т.к. контроллер устанавливался в сарае, было решено туда повесить щит. На вводе дифавтомат на 25А, автомат 16А на розетка и 10А на лампочка. Низковольтную цепь защищать не имеет смысла, т.к. она уже низковольтная. Собственно и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 6.4.2010, 18:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



У блока питания может быть встроенная защита по выходу, современные блоки питания (не все) обычно при к.з. переходят с стабилизации напряжения на стабилизацию по току. Если нет защиты желательно поставить автомат или предохранители (типа ВП-1) на выходах блока питания (если минус заземлен то можна только в полюсе плюс), но желательно просчитать отключится он при к.з. в самой удаленной точке или он его не почуствует. УЗО на насос можно и поставить на 30ма, на входе узо обычно стоит большим номиналом от пожара, а можно и не ставить.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 19:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены