Гость_AST_*
сообщение 24.3.2006, 12:22
Сообщение #1





Гости






Есть гараж, в нем есть обычная бытовая электросеть.
Вот схема щитка:

Пояснения к "схеме":
10А - автомат на 10А после которого плюс идет к потребителям (лампы, розетки)
Розетка - обычная розетка на 220В идет сразу после счетчика без всяких автоматов. Сделана на всякий случай.
Блок минусов - установленный на DIN-рейке такой блок к которому идут все минусовые провода гаража.
Все было хорошо, беда только в том, что электричество отключают на 20 часов в сутки.
Было решено купить бензогенератор на 2,2 КВТ. Встал вопрос о его подключении.
Можно ли поставить два автомата по 10А как показано на "схеме" и просто покдключить бензогенератор в резервную розетку:

Вообще можно ли ставить автоматы на минус? Хочу просто воткнуть в DIN-рейку спаренный автомат, который одним нажатием будет разрывать плюс и минус бытовой электросети, подключать к розетке бензогенератор (соблюдая полярность) и получится что розетка не потребитель, а наоборот источник всего гаража?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 24.3.2006, 12:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(AST)
Есть гараж, в нем есть обычная бытовая электросеть.  
Вот схема щитка:

Пояснения к "схеме":
10А - автомат на 10А после которого плюс идет к потребителям (лампы, розетки)
Розетка - обычная розетка на 220В идет сразу после счетчика без всяких автоматов. Сделана на всякий случай.
Блок минусов - установленный на DIN-рейке такой блок к которому идут все минусовые провода гаража.
Все было хорошо, беда только в том, что электричество отключают на 20 часов в сутки.
Было решено купить бензогенератор на 2,2 КВТ. Встал вопрос о его подключении.
Можно ли поставить два автомата по 10А как показано на "схеме" и просто покдключить бензогенератор в резервную розетку:

Вообще можно ли ставить автоматы на минус? Хочу просто воткнуть в DIN-рейку спаренный автомат, который одним нажатием будет разрывать плюс и минус бытовой электросети, подключать к розетке бензогенератор (соблюдая полярность) и получится что розетка не потребитель, а наоборот источник всего гаража?

Какое напряжение подходит к горажу. Есле фигурирует + и - то не постоянное ли? Тогда сколько вольт?
Может вы напутали - с 0 (нулём).
Есле так то на 0 защиту не ставят.
Потом при включении генератра в сеть предусмотрите отключающее устройство после счетчика, чтобы не подать питание обратно в сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AST_*
сообщение 24.3.2006, 12:52
Сообщение #3





Гости






К гаражу подходит обычная городская сеть 220 переменное напряжение.
Да, подходит два провода - фаза и ноль. Это я их так обозначил как + и -.

Т.е. на ноль ставить автомат не надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 24.3.2006, 12:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(AST)
К гаражу подходит обычная городская сеть 220 переменное напряжение.
Да, подходит два провода - фаза и ноль. Это я их так обозначил как + и -.

Т.е. на ноль ставить автомат не надо?


нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AST_*
сообщение 24.3.2006, 12:54
Сообщение #5





Гости






А вообще, что будет если поставить на ноль автомат?
Мне он нужен просто как выключатель icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 24.3.2006, 12:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(AST)
А вообще, что будет если поставить на ноль автомат?
Мне он нужен просто как выключатель  :roll:


На оборудывание будет приходить фаза - потенциал. И есле вы забудете об этом - можете получить эл. удар током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AST_*
сообщение 24.3.2006, 13:00
Сообщение #7





Гости






Цитата(ele)
Цитата(AST)
А вообще, что будет если поставить на ноль автомат?
Мне он нужен просто как выключатель  :roll:


На оборудывание будет приходить фаза - потенциал. И есле вы забудете об этом - можете получить эл. удар током.

Это если не ставить автомат на фазу?
А если поставить два автомата - один на фазу, другой на ноль?
Просто хочется сделать выключатель нуля, так как эти гаражники могут в любой момент поменять фазу и ноль местами и тогда генератор выйдет из строя, да и не только...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 24.3.2006, 13:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(AST)
Цитата(ele)
Цитата(AST)
А вообще, что будет если поставить на ноль автомат?
Мне он нужен просто как выключатель  :roll:


На оборудывание будет приходить фаза - потенциал. И есле вы забудете об этом - можете получить эл. удар током.

Это если не ставить автомат на фазу?
А если поставить два автомата - один на фазу, другой на ноль?
Просто хочется сделать выключатель нуля, так как эти гаражники могут в любой момент поменять фазу и ноль местами и тогда генератор выйдет из строя, да и не только...


Тогда ставте 2х полюсный автомат (такие тоже есть). Чтобы фаза и 0 отключались одновременно. Это буден верное решение и по безопасности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AST_*
сообщение 24.3.2006, 13:08
Сообщение #9





Гости






Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 24.3.2006, 16:38
Сообщение #10





Гости






А, если при работающем генераторе, подадут основное питание?
Думаю, необходимо выполнить схему резервирования питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 24.3.2006, 16:50
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(gomed12)
А, если при работающем генераторе, подадут основное питание?
Думаю, необходимо выполнить схему резервирования питания.

В гараж ARI?
Думаю тут всё руками достаточно.
Как и писал выше, предусмотреть отключение от системы.

У генератора должна быть своя защита (автору).
Можно завернуть типа -
Нельзя включить систему (выключатель после счетчика) при вкл. генераторе и наоборот.
Есле автор внимательный , то всё будет работать.
Еще совет автору - поставь вольтметр на зажимы перед выключателем, чтобы контролировать наличие напруги в сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lems
сообщение 24.3.2006, 17:07
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 29.12.2005
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547



Схема нарисованна просто неправильно. Судя по ней, на счетчик вообще не приходит "О", а такого просто не может быть, вернее, тогда счетчик стоит просто для виду... В Вашем случае не надо изобретать велосипед, в магазинан и на рынках сейчас есть маленькие перекидные рубильнички. Ставите его и все будет работать как положенно. Только все же придется Вам найти мало-мальски понимающего электрика-спеца, для которого не будет проблем с установкой перекидного рубильника и который правильно соберет Вам всю схему. Понимаете, установить автоматы и отключая их, чтоб запитаться с генератора, Вы рискуете чьей-то жизнью, так же, как и своей. Не дай Бог Вы вдруг совершите ошибку и забудете отключить основное питание, когда на нем нет напряжения и где-то электрик ковыряется в сети, Вы вдруг подаете напряжение с генератора!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 24.3.2006, 17:27
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(Lems)
Схема нарисованна просто неправильно. Судя по ней, на счетчик вообще не приходит "О", а такого просто не может быть, вернее, тогда счетчик стоит просто для виду... В Вашем случае не надо изобретать велосипед, в магазинан и на рынках сейчас есть маленькие перекидные рубильнички. Ставите его и все будет работать как положенно. Только все же придется Вам найти мало-мальски понимающего электрика-спеца, для которого не будет проблем с установкой перекидного рубильника и который правильно соберет Вам всю схему. Понимаете, установить автоматы и отключая их, чтоб запитаться с генератора, Вы рискуете чьей-то жизнью, так же, как и своей. Не дай Бог Вы вдруг совершите ошибку и забудете отключить основное питание, когда на нем нет напряжения и где-то электрик ковыряется в сети, Вы вдруг подаете напряжение с генератора!!!!


Согласен
Если есть такие переключатели с невозможностью механически включить две линии питания, надо ставить его.
Насчет схемы - автомат лучше 2х полюсный( непонятно как у вас могут менять местами ф и 0), потом он должен быть до счётчика а не за ним как на схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 24.3.2006, 19:41
Сообщение #14





Гости






Нельзя включить систему (выключатель после счетчика) при вкл. генераторе и наоборот.
Есле автор внимательный , то всё будет работать.
Согласен. Если есть необходимость автоматического включения генератора при исчезновении основного питания на базе одного пускателя элементарно выполняется схема резервирования. Безопасность эксплутации должна быть обеспечена в первую очередь. В ручном режиме можно обойтись и перекидным рубильником с индикацией наличия основного питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 24.3.2006, 19:54
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(gomed12)
Нельзя включить систему (выключатель после счетчика) при вкл. генераторе и наоборот.  
Есле автор внимательный , то всё будет работать.  
Согласен. Если есть необходимость автоматического включения генератора при исчезновении основного питания на базе одного пускателя элементарно выполняется схема резервирования. Безопасность эксплутации должна быть обеспечена в первую очередь. В ручном режиме можно обойтись и перекидным рубильником с индикацией наличия основного питания.

Точно icon_smile.gif , об этом здесь и твердим
перекидной рубильник+вольтметр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avmal
сообщение 1.4.2006, 17:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205



Ребята, о чем вы говорите?
Нужен самый обычный АВР ( автоматический включатель резерва ).
С его изготовлением или приобретением я помогу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lems
сообщение 1.4.2006, 23:35
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 29.12.2005
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547



Цитата(avmal)
Ребята, о чем вы говорите?
Нужен самый обычный АВР ( автоматический включатель резерва ).  
С его изготовлением или приобретением я  помогу...

АВР в данном случае будет излишеством и с экономической точки зрения тоже. Тогда надо дополнительно покупать автоматику включения генератора, если генератор вообще расчитан на включение автоматически... АВР нужен там, где напряжение надо постоянно, в часности и без присутствия человека, а в гараже я думаю это излишне, хотя - хозяин барин.