Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коэффициент спроса на гостиницы , Коэффициенты спроса для расчета питающей сети номеров гостиницы

LZ
сообщение 15.2.2008, 18:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8334



Уважаемые коллеги, подскажите документ, в котором даны коэффициенты спроса для расчета питающей сети гостиничных номеров. Приведенные в СП31-110-2003 удельные показатели исходя из количества мест в гостинице решают вопрос только на стадии эскиза №2 и для РД не годятся. Подскажите как расчитать питающую сеть, если технологом задано по 5 кВт на номер при количестве номеров 137. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Umka29
сообщение 2.4.2010, 15:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 16497



Народ, у меня такая же проблема. Надо знать коэффициент спроса на вводах в гостиницу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 2.4.2010, 21:31
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(LZ @ 15.2.2008, 21:31) *
Уважаемые коллеги, подскажите документ, в котором даны коэффициенты спроса для расчета питающей сети гостиничных номеров. Приведенные в СП31-110-2003 удельные показатели исходя из количества мест в гостинице решают вопрос только на стадии эскиза №2 и для РД не годятся. Подскажите как расчитать питающую сеть, если технологом задано по 5 кВт на номер при количестве номеров 137. Заранее спасибо.

Здравствуйте все.
Предлагаю посмотреть СП 31-110-2003 главу "Нагрузки общественных зданий" начиная с п.6.13
Для расчета нагрузки от осветительных приборов см. табл. 6.5 п.1 от установленной мощности рабочего освещения. Нагрузку от бытовых розеточных групп см. п.6.16 из расчета 0,06кВт. на одну розетку. Силовое оборудование по таб. 6.7 Нагрузку от ресторанов считать как для предприятий общественного питания и суммировать с нагрузкой гостинницы с учетом коэф. одновременности. В общем надо внимательно изучить СП 31-110-2003 от п.6.13 до 6.32
У технолога надо потребовать типовой набор (перечень) электрооборудования для одного гостиничного номера (5кВт), и отсортировать по назначению, осветительное, бытовое-розеточное, силовое (вентиляторы, кондиционеры, холодильники, обогреватели если они электрические) и считать отдельно освещение, розеточные нагрузки и силовые по выше названным таблицам. Далее суммировать согласно п.6.28
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему