Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Вот опять у меня индикатор не показывает (U3 напряжение) хотя на стенде оно есть. Все показывает токи, напряжения U1,2 , а U3 не хочет. Выставил по вольтметру на стенде 57,7В, нажимал кнопку сброс, всё равно не помогает. На индикаторе U3 пушиться только ----- .
Но иногда цифры промелькивают, может контакта где нету? Помогите, пожалуйста? |
|
|
Радист 11 Установка ЦУ6800? 1.4.2010, 19:50
dimbas разбирать и смотреть что тут подскажеш 2.4.2010, 3:10
с2н5он Цитата(Радист 11 @ 1.4.2010, 20:50) Вот о... 2.4.2010, 11:33
Радист 11 ЦитатаВы пробовали менять местами U3 с U2 или U1? ... 2.4.2010, 19:51
_Alex_ М.б. напруга в этот момент выше 57 В? 2.4.2010, 20:17
Радист 11 ЦитатаМ.б. напруга в этот момент выше 57 В? Нет ни... 2.4.2010, 21:01![]() ![]() ![]() |
|