![]() Допустимый ток 3хфазного автомата по каждой фазе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Допустимый ток 3хфазного автомата по каждой фазе |
Гость_Ewgen_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго дня. уважажемые.
Интересует следующий вопрос: как можно рассчитать максимальные токи нагрузки для 3х фазного автоматического выключателя если нагрузки от него подключаются по каждой фазе, нагрузки условно симметричные. Т.е. имеем следующее, на вводе в здание стоит 3х фазный автомат 125А к нему по разным фазам подключены группы потребителей 220В на данный момент ток нагрузки по каждой фазе составляет 40А Вопрос какой максимальный ток нагрузки может быть по каждой фазе? Т.е. можно ли еще потребителей к этому автомату подключить и как рассчитать их допустимую мощность. Специалисты, подскажите дельным советом или формулой (ссылкой). Возможно здесь уже обсуждалась данная тема, но я к сожалению, не нашел Заранее спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Существуют 3 фазные автоматические выключатели, которые собираются стыковкой 3-х 1-но фазных автоматических выключателей. Вот и считайте, что каждую фазу у Вас защищает 1-но фазный автоматический выключатель с номинальным током 125А.
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата(Ewgen) Доброго дня. уважажемые.
Интересует следующий вопрос: как можно рассчитать максимальные токи нагрузки для 3х фазного автоматического выключателя если нагрузки от него подключаются по каждой фазе, нагрузки условно симметричные. Т.е. имеем следующее, на вводе в здание стоит 3х фазный автомат 125А к нему по разным фазам подключены группы потребителей 220В на данный момент ток нагрузки по каждой фазе составляет 40А Вопрос какой максимальный ток нагрузки может быть по каждой фазе? Т.е. можно ли еще потребителей к этому автомату подключить и как рассчитать их допустимую мощность. Специалисты, подскажите дельным советом или формулой (ссылкой). Возможно здесь уже обсуждалась данная тема, но я к сожалению, не нашел Заранее спасибо Ток, указанный на шильдике авт. выключателя и есть ток, который можно пропустить по каждому полюсу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Существуют 3 фазные автоматические выключатели, которые собираются стыковкой 3-х 1-но фазных автоматических выключателей. Вот и считайте, что каждую фазу у Вас защищает 1-но фазный автоматический выключатель с номинальным током 125А.
Учтите, что они имеют внутреннюю механическую связь. Т.е. при КЗ на одной фазе выбьет все три. |
![]() |
|
|
Гость_Нариман_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Ewgen здравствуй! Автомат на входе 125 А ! Точнее, там написано 3х125А, верно? Значит на каждый выход можно подключить нагрузку 125А!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
[quote="andrey357"][quote]Учтите, что они имеют внутреннюю механическую связь. .[/quote]
Имеют общий привод снаружи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 3:34 |
|
![]() |