Интересует следующий вопрос:
как можно рассчитать максимальные токи нагрузки для 3х фазного автоматического выключателя если нагрузки от него подключаются по каждой фазе, нагрузки условно симметричные.
Т.е. имеем следующее, на вводе в здание стоит 3х фазный автомат 125А к нему по разным фазам подключены группы потребителей 220В
на данный момент ток нагрузки по каждой фазе составляет 40А
Вопрос какой максимальный ток нагрузки может быть по каждой фазе? Т.е. можно ли еще потребителей к этому автомату подключить и как рассчитать их допустимую мощность.

Специалисты, подскажите дельным советом или формулой (ссылкой).
Возможно здесь уже обсуждалась данная тема, но я к сожалению, не нашел

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 22.2.2006, 21:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Существуют 3 фазные автоматические выключатели, которые собираются стыковкой 3-х 1-но фазных автоматических выключателей. Вот и считайте, что каждую фазу у Вас защищает 1-но фазный автоматический выключатель с номинальным током 125А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 19.3.2006, 16:19
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ewgen)
Доброго дня. уважажемые.
Интересует следующий вопрос:
как можно рассчитать максимальные токи нагрузки для 3х фазного автоматического выключателя если нагрузки от него подключаются по каждой фазе, нагрузки условно симметричные.
Т.е. имеем следующее, на вводе в здание стоит 3х фазный автомат 125А к нему по разным фазам подключены группы потребителей 220В
на данный момент ток нагрузки по каждой фазе составляет 40А
Вопрос какой максимальный ток нагрузки может быть по каждой фазе? Т.е. можно ли еще потребителей к этому автомату подключить и как рассчитать их допустимую мощность.

Специалисты, подскажите дельным советом или формулой (ссылкой).
Возможно здесь уже обсуждалась данная тема, но я к сожалению, не нашел

Заранее спасибо

Ток, указанный на шильдике авт. выключателя и есть ток, который можно пропустить по каждому полюсу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 21.3.2006, 6:50
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Существуют 3 фазные автоматические выключатели, которые собираются стыковкой 3-х 1-но фазных автоматических выключателей. Вот и считайте, что каждую фазу у Вас защищает 1-но фазный автоматический выключатель с номинальным током 125А.

Учтите, что они имеют внутреннюю механическую связь. Т.е. при КЗ на одной фазе выбьет все три.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нариман_*
сообщение 22.3.2006, 14:29
Сообщение #5





Гости






Ewgen здравствуй! Автомат на входе 125 А ! Точнее, там написано 3х125А, верно? Значит на каждый выход можно подключить нагрузку 125А!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.3.2006, 20:49
Сообщение #6





Гости






[quote="andrey357"][quote]Учтите, что они имеют внутреннюю механическую связь. .[/quote]
Имеют общий привод снаружи.