Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема со световой вывеской на ЛЛ

alexson
сообщение 4.3.2011, 17:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 21849



Всем привет. Проблема в следующем: световая реклома на ЛЛ 58 ВТ , дроссели, стартеры. Общее количество 40 ламп. Всё работало прекрасно 10 лет, вдруг стал срабатывать автомат на 32 ампера. Замеряю ток- 38 ампер. Подскажите, что могло произойти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2011, 19:05
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ЛЛ со временем извиняюсь за выражение, дегенерируют. Меняйте все. Без исключения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.3.2011, 22:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 19:05) *
ЛЛ со временем извиняюсь за выражение, дегенерируют.

это как? и как это влияет на потребляемую мощность?
alexson, возможно где-то конкретная утечка.
а компенсирующие конденсаторы есть?

Сообщение отредактировал Volt380 - 5.3.2011, 22:27


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexson
сообщение 8.3.2011, 6:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 21849



Конденсаторов нет и,судя по всему ,никогда не было. Мегомметр показывает 2.5 гОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.3.2011, 21:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



нуу, такое количество дросселей обязательно надо компенсировать! а без компенсации 38 А - вполне вероятно..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.3.2011, 22:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Volt380 @ 10.3.2011, 21:56) *
нуу, такое количество дросселей обязательно надо компенсировать! а без компенсации 38 А - вполне вероятно..

Да не, даже с косинусом 0.5 получается около 22А имхо утечку искать надо.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.3.2011, 22:28
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Столкнулся (вскользь) с тем, что старые ЛЛ в старой арматуре жрут вдвое больше написанного на них номинала. Т.е. один кабинет с двумя светильниками 4х40 потребляет порядка 700 ВА.

Инфа не очень достоверная, но автомат освещения (доселе мирно спавший) вышибало четырежды на дню. Надо будет заслать казачка с прибором.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.3.2011, 22:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Roman D @ 10.3.2011, 22:28) *
но автомат освещения

А может померить?
Я просто не могу понять, почему "такая" ЛЛ может потреблять больше, по всей логике - меньше.

Цитата(Roman D @ 10.3.2011, 22:28) *
с двумя светильниками 4х40 потребляет порядка 700 ВА.

Хотя ... две... не компенсированые ... при "неизвесной" напруге 700ВА - запросто!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.3.2011, 22:53
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(haramamburu @ 10.3.2011, 21:39) *
Я просто не могу понять, почему "такая" ЛЛ может потреблять больше, по всей логике - меньше.

Я тоже так думал. Однако 32 А даже старый 20А автомат даёт недолго.
Компенсация в каждом светильнике присутствует, согласно норме.
Косинус на месте.
Напруга - 230...237 В.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.3.2011, 23:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(haramamburu @ 10.3.2011, 22:21) *
Да не, даже с косинусом 0.5 получается около 22А имхо утечку искать надо.

...прикинул... согласен..
кстати, может какой-то дроссель(ли) на корпус пробило?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы