![]() Проблема со световой вывеской на ЛЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема со световой вывеской на ЛЛ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21849 ![]() |
Всем привет. Проблема в следующем: световая реклома на ЛЛ 58 ВТ , дроссели, стартеры. Общее количество 40 ламп. Всё работало прекрасно 10 лет, вдруг стал срабатывать автомат на 32 ампера. Замеряю ток- 38 ампер. Подскажите, что могло произойти?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ЛЛ со временем извиняюсь за выражение, дегенерируют. Меняйте все. Без исключения.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
ЛЛ со временем извиняюсь за выражение, дегенерируют. это как? и как это влияет на потребляемую мощность? alexson, возможно где-то конкретная утечка. а компенсирующие конденсаторы есть? Сообщение отредактировал Volt380 - 5.3.2011, 22:27 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21849 ![]() |
Конденсаторов нет и,судя по всему ,никогда не было. Мегомметр показывает 2.5 гОм.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
нуу, такое количество дросселей обязательно надо компенсировать! а без компенсации 38 А - вполне вероятно..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
нуу, такое количество дросселей обязательно надо компенсировать! а без компенсации 38 А - вполне вероятно.. Да не, даже с косинусом 0.5 получается около 22А имхо утечку искать надо. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Столкнулся (вскользь) с тем, что старые ЛЛ в старой арматуре жрут вдвое больше написанного на них номинала. Т.е. один кабинет с двумя светильниками 4х40 потребляет порядка 700 ВА.
Инфа не очень достоверная, но автомат освещения (доселе мирно спавший) вышибало четырежды на дню. Надо будет заслать казачка с прибором. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
но автомат освещения А может померить? Я просто не могу понять, почему "такая" ЛЛ может потреблять больше, по всей логике - меньше. с двумя светильниками 4х40 потребляет порядка 700 ВА. Хотя ... две... не компенсированые ... при "неизвесной" напруге 700ВА - запросто! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я просто не могу понять, почему "такая" ЛЛ может потреблять больше, по всей логике - меньше. Я тоже так думал. Однако 32 А даже старый 20А автомат даёт недолго. Компенсация в каждом светильнике присутствует, согласно норме. Косинус на месте. Напруга - 230...237 В. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Да не, даже с косинусом 0.5 получается около 22А имхо утечку искать надо. ...прикинул... согласен.. кстати, может какой-то дроссель(ли) на корпус пробило? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 23:20 |
|
![]() |