Потеря напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Потеря напряжения |
20.3.2006, 19:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.3.2006 Пользователь №: 5137 |
Добрый день!
ситуация: .....................................----------L2--------01 (нагрузка 500Вт) Щиток-------------L1------[ .....................................-----L3--------02 (нагрузка 1 кВт) .....................................I--L5--[ ...............................................---L4------03(нагрузка 500Вт) 1 фаза 220 Вольт Допустим [-распред каробка L1-30метр. L2-50метр. L3-25метр. L4-15метр. L5-10метр. Как пощитать потерю напряжения в цепи? что учитывать? |
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
20.3.2006, 21:05
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Скачайте методику, может разберетесь:
http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable |
|
|
21.3.2006, 5:40
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Вообще потеря напряжения в кабеле (проводе) определяется падением напряжения на сопротивлении этого кабеля (провода). Отсюда, для учета потери напряжения в кабеле нужно знать : 1.длину кабеля 2. его удельное сопротивление на метрт (оно зависит от сечения кабеля , от его материала, от частоты, от способа прокладки от кол-ва жил в кабеле и прочего - справочная величина).
Умножаем удельное сопротивления метра кабеля на кол-во метров (т.е. на длину линии в которой нужно узнать потерю напряжения), получаем сопротивление линии в Ом. Затем берем максимальный ток нагрузки и умножаем на сопротивление линии, которое посчитали выше. Получаем напряжение которое упадет в линии при протекании в ней тока нагрузки. Если напряжение источника 220В, а на линии падает 10 вольт (к примеру), то напряжение на нагрузке будет 220-10=210В. Это приблизительный, упрощенный расчет. |
|
|
21.3.2006, 11:40
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Господа, а Вам не приходило в голову, что потеря напряжения и падение напряжения, это немного разные вещи. К примеру, допустимое падение напряжения расчитывается для самой удаленной точки, и не должно превышать определенное значение в %.
Потеря напряжения - это сумма всех падений напряжений на всех участках, включая ответвления. Делается это для того, что-бы через потерю напряжения можно было расчитать потерю энергии (в кВт), и "подбить" технико-экономические показатели воздушной или кабельной линии, чем неодкратно приходилось заниматься в ВУЗе. К примеру суммарные потери напряжения в сельской воздушной линии, с учетом ответвлений, могли достигать 8-9%, а падение в самой удаленной точке не более 4%. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
21.3.2006, 15:45
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.3.2006 Пользователь №: 5137 |
Спасиби за четкий и коректный ответ!!
|
|
|
22.3.2006, 2:30
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Тут кстати, такой грубой ошибки нету (разницы между потерей и падением напряжения). Как то ощутимо они начинают различаться в сетях начиная с 35 кВ, а у нас 220 В, 2 кВ нагрузки, а это отностительно мегаватт ничтожно мало.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 23:17 |
|
|
|
|