Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потеря напряжения

_AVG_
сообщение 20.3.2006, 19:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.3.2006
Пользователь №: 5137



Добрый день!
ситуация:
.....................................----------L2--------01 (нагрузка 500Вт)
Щиток-------------L1------[
.....................................-----L3--------02 (нагрузка 1 кВт)
.....................................I--L5--[
...............................................---L4------03(нагрузка 500Вт)
1 фаза 220 Вольт
Допустим
[-распред каробка
L1-30метр.
L2-50метр.
L3-25метр.
L4-15метр.
L5-10метр.
Как пощитать потерю напряжения в цепи?
что учитывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 20.3.2006, 21:05
Сообщение #2





Гости






Скачайте методику, может разберетесь:
http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 21.3.2006, 5:40
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Вообще потеря напряжения в кабеле (проводе) определяется падением напряжения на сопротивлении этого кабеля (провода). Отсюда, для учета потери напряжения в кабеле нужно знать : 1.длину кабеля 2. его удельное сопротивление на метрт (оно зависит от сечения кабеля , от его материала, от частоты, от способа прокладки от кол-ва жил в кабеле и прочего - справочная величина).

Умножаем удельное сопротивления метра кабеля на кол-во метров (т.е. на длину линии в которой нужно узнать потерю напряжения), получаем сопротивление линии в Ом. Затем берем максимальный ток нагрузки и умножаем на сопротивление линии, которое посчитали выше. Получаем напряжение которое упадет в линии при протекании в ней тока нагрузки. Если напряжение источника 220В, а на линии падает 10 вольт (к примеру), то напряжение на нагрузке будет 220-10=210В.

Это приблизительный, упрощенный расчет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 21.3.2006, 11:40
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Господа, а Вам не приходило в голову, что потеря напряжения и падение напряжения, это немного разные вещи. К примеру, допустимое падение напряжения расчитывается для самой удаленной точки, и не должно превышать определенное значение в %.
Потеря напряжения - это сумма всех падений напряжений на всех участках, включая ответвления. Делается это для того, что-бы через потерю напряжения можно было расчитать потерю энергии (в кВт), и "подбить" технико-экономические показатели воздушной или кабельной линии, чем неодкратно приходилось заниматься в ВУЗе.
К примеру суммарные потери напряжения в сельской воздушной линии, с учетом ответвлений, могли достигать 8-9%, а падение в самой удаленной точке не более 4%.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_AVG_
сообщение 21.3.2006, 15:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.3.2006
Пользователь №: 5137



Спасиби за четкий и коректный ответ!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 22.3.2006, 2:30
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Тут кстати, такой грубой ошибки нету (разницы между потерей и падением напряжения). Как то ощутимо они начинают различаться в сетях начиная с 35 кВ, а у нас 220 В, 2 кВ нагрузки, а это отностительно мегаватт ничтожно мало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 23:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены