добрый день) у меня такая ситуация:
квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо) |
|
|
|
9.3.2010, 11:33
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Один автомат коммутирует фазу, другой - ноль, или включены последовательно (ну, это маловероятно). Тепловую защиту электропроводки ("функцию защиты от превышения допустимой мощности тока") автоматы выполняют (если, конечно, предположение верно).
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Гость_MULTIKX_* |
9.3.2010, 12:45
Сообщение
#3
|
Гости |
спасибо за ответ)
автоматы включены параллельно, на оба автомата приходит и фаза и ноль ( провод лапша раздваивается прямо перед автоматом) |
|
|
9.3.2010, 13:06
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Ну, если ДО автоматов все выполнено верно, то есть вариант, что ПОСЛЕ автоматов с проводкой намудрили.
Ситуация такая: ноль первого автомата идет во вторую группу э/приемников, а ноль второго автомата - в первую группу. Т.е. нули групп перепутаны (или аналогичная ситуация может быть с фазами). Попробуйте поменять на выходе автоматов нули (или фазы) и посмотрите, что получится. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.3.2010, 13:07 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
9.3.2010, 13:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Не очень хорошо использовать два раздельных АВ на фазу и ноль, лучше один двухполюсный (два АВ с общей рукояткой)
Например, произошло КЗ, выбило только АВ в нуле. Устраняете КЗ (свет-то отключился, можно работать) , а там фаза. |
|
|
9.3.2010, 13:17
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Не очень хорошо использовать два раздельных АВ на фазу и ноль, лучше один двухполюсный (два АВ с общей рукояткой) А где Вы увидели два раздельных АВ? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
9.3.2010, 13:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
|
9.3.2010, 13:40
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Они и стоят раздельно - один в фазе, другой в нуле Хм... Я так понял, что стоят два двухполюсных автомата. автоматы включены параллельно, на оба автомата приходит и фаза и ноль ( провод лапша раздваивается прямо перед автоматом)
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
9.3.2010, 13:44
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Надо уточнить у топикстартера. Я думаю, что два однополюсных
|
|
|
Гость_multikx_* |
9.3.2010, 13:57
Сообщение
#10
|
Гости |
спасибо за комменты) много мне прояснили, приду домой буду проверять Ваши догадки
Попытаюсь прояснить ситуацию от стояка приходят 2 провода в каждом 2 жилы... один провод лапша разделяется и входит своими 2 концами в двуполюсной автомат, другой провод также разделяется и входит своими двумя концами в другой автомат...на автоматах рычаг один) З Ы я только начинаю разбираться в электрике и в моем понимании 2 полюсной автомат это в котором 2 клеммы для входящих проводов и 2 для выходящие)) |
|
|
|
9.3.2010, 14:00
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
З Ы я только начинаю разбираться в электрике и в моем понимании 2 полюсной автомат это в котором 2 клеммы для входящих проводов и 2 для выходящие)) Все верно. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Гость_multikx_* |
9.3.2010, 14:14
Сообщение
#12
|
Гости |
а если на одну из этих клемм подключается рабочий ноль)? то автомат двуполюсной)?
|
|
|
9.3.2010, 14:17
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
а если на одну из этих клемм подключается рабочий ноль)? то автомат двуполюсной)? ДвухполюснЫй. Да без разницы (в смысле, для названия), что подключать - 2 фазы, или ноль+фаза. У Вас должно быть подключено к каждому автомату - ноль+фаза. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Гость_multikx_* |
9.3.2010, 14:29
Сообщение
#14
|
Гости |
Ну, если ДО автоматов все выполнено верно, то есть вариант, что ПОСЛЕ автоматов с проводкой намудрили. Ситуация такая: ноль первого автомата идет во вторую группу э/приемников, а ноль второго автомата - в первую группу. Т.е. нули групп перепутаны (или аналогичная ситуация может быть с фазами). Попробуйте поменять на выходе автоматов нули (или фазы) и посмотрите, что получится. а при таком раскладе автоматы будут выполнять свои прямые обязанности защиты от перегрузок? |
|
|
9.3.2010, 16:14
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
а при таком раскладе автоматы будут выполнять свои прямые обязанности защиты от перегрузок? Если автоматы и проводка одинаковые, то да. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
9.3.2010, 17:57
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если автоматы и проводка одинаковые, то да. Но только защита от перегрузок. А при пробое на занулённый корпус мы можем получить темноту в квартире и корпус под фазой. Вывод: только двухполюсный автомат. Почему? Разница в порогах срабатывания расцепителей. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_multikx_* |
10.3.2010, 10:53
Сообщение
#17
|
Гости |
ситуация прояснилась) в один автомат воткнуты 2 фазных провода, а в другой автомат 2 нулевых.)
|
|
|
10.3.2010, 10:59
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
ситуация прояснилась) в один автомат воткнуты 2 фазных провода, а в другой автомат 2 нулевых.) вот это да! Электрики-дальтоники - страшная сила. Это ж надо - перепутать цвета на проводах. Ну, слава Амперу, все выяснилось. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|