Утюг с паром и срабатывание УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Утюг с паром и срабатывание УЗО |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.3.2010, 13:04
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет всем, есть вопрос. При использовании утюга с паром срабатывает УЗО, сегодня мне это надоело, решил разобраться. Померил сопротивление между одним из контактов вилки и земляным. Оказалось, что когда жмешь на кнопку "пар" (утюг был еще горячий) сопротивление становится 20 - 40 МОм, очевидно УЗО из-за этого и срабатывает. Вопрос: утюг на свалку, или это у всех утюгов так? Я так понимаю, земля видимо подключена к металической "подошве" утюга, а нагревательная спираль не полностью изолирована от пара.
|
|
|
|
|
7.3.2010, 13:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Привет всем, есть вопрос. При использовании утюга с когда жмешь на кнопку "пар" (утюг был еще горячий) сопротивление становится 20 - 40 МОм, очевидно УЗО из-за этого и срабатывает. УЗО на 30 мА отваливается при сопротивлении 7 кОм или меньше. Чем мерили? Тестером? Некорректно. Надо мегомметром. Вольтов на 500. Есть подозрение, что утюжок наш опасен. Голосую: убить. (С) Джон Сильвер Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2010, 13:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.3.2010, 13:23
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Да, мерил тестером цифровым, полноценного исследования не проводил, сделал только один эксперимент
|
|
|
7.3.2010, 13:42
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насколько помню, норма - 1МОм и более.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
7.3.2010, 20:48
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Как испытатель не рекомендую использовать цифровой тестер для измерения сопротивления изоляции. Мегаомметр на 500 - 1000 В это можно.
Но, поскольку, УЗО может сработать при изоляции в несколько десятков килоом, то это можно и тестером оценить. |
|
|
7.3.2010, 21:09
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Но, поскольку, УЗО может сработать при изоляции в несколько десятков килоом, то это можно и тестером оценить. Очень часто оказывается, что сопротивление пробитой изоляции нелинейно. Позтому тестером будут мегомы, а мегером - килоомы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() |
|