Перекос фаз синхронного генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Перекос фаз синхронного генератора |
17.3.2006, 15:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2006 Пользователь №: 5111 |
Подскажите пожалуйста почему не допускается перекос фаз синхронного генератора выше 30% ?
|
|
|
|
|
18.3.2006, 2:34
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Как мне кажется, могу ошибаться, но если происходит сильный перекос фаз, то размагничивающая реакция статора будет несимметричной, результирующее поле будет уже не круговым. Что это за собой влечёт, наверное, либо сильные качания, либо выпадение из синхронизма. Но подчёркиваю, в этом я не уверен.
Теперь я достал учебник Вольдека, и вот что там пишут. В нашем случае возникает поле обратной и нулевой последовательности, поле обратной последовательности индуктирует в обмотках ротора (возбуждения и демпферной) токи двойной частоты, так как в этом случае скольжение S=2 и поле якоря сцепляется с обмотками ротора и наводит там ЭДС. То есть по коротокзамкнутым обмоткам (обмотку возбуждения тоже считаем таковой, так как сопротивление возбудителя мало), протекают токи двойной частоты, что приводит к дополнительному нагреву, с которым система охлаждения справляться уже не может. Этого наверное уже достаточно для запрета. Поле нулевой последовательности индуктирует относительно малые токи, про них забудем. Также я в начале указал правильно, поле обратной последовательности создаёт значительные вибрации. Они тоже могут вывести машину из синхронизма. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:36 |
|
|
|
|