Ребята, нужно срочно составить смету на молниезащиту гаража с 2-х скатной крышей. Размеры 20м*12м, высота 4м. Объясните как сделать. В нормативных документах непонятно, да и времени читать нет. Я думал так: 4 заземлителя (круг 18мм по 2-2,5м) по углам здания. По стенам (кирпич) кругляк 8мм соединяется с кровлей болтовым соединением. Далее по периметру полосой 20*4 (20+12+20+12= 64м) соединяем все 4 заземлителя. Так правильно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если срочно, тогда
1. Какая толщина металла крыши? Сомневаюсь очень что такая, какая прописана в нормативке. Т.е. нужно выполнять молниеприемную сетку на крыше. На всякий случай - сетка будет 10х10 метров примерно. А Может будет достаточно кругляка по коньку крыши. 2. Заземлители не менее 3 метров. 3. Полосу с периметра убрать в землю. На 1 метр от фундамента и на 0,5 м. в глубину. Выравнивает потенциал при молниии ближе к безопасному. 4. Полоса 50х5, если меньше - оцинковка. И вдруг. По моему молниезащита здесь не нужна. Нужно посмотреть в нормативке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Обычный профнастил 0,6 или 0,7 мм. Со стороны ворот асфальт. Копать не получится. Про кругляк по коньку - интересно. Спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
Обычный профнастил 0,6 или 0,7 мм. Со стороны ворот асфальт. Копать не получится. Про кругляк по коньку - интересно. Спасибо. в данном случае опусков должно быть два, по диагонали здания. соединять их полосой не нужно, тем более по периметру. толщина профнастила не позволяет его использовать в качестве молниеприемника, нужно только катанку. как правильно замечено выше по коньку кровли. однако катанка по коньку должна быть оборудована штырями - молниеприемниками, такой высоты , чтоб все елементы кровли поместились в конус защиты с углом 60 градусов вниз с верхушки штырей. график можно глянуть здесь http://molniinet.com.ua/stati/21-zashchita...etody-zashchity системы заземления обычные, треугольником или в линию, как удобно. все части системы- оцинкованные, лучше настоящие из комплектов систем молниезащиты. Сообщение отредактировал старый юз - 11.5.2015, 17:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Уровень молниезащиты (УМЗ) принимаем - IV.
Согласно норм - в качестве молниеприемника можно использовать сетку с шагом 20м (для IV УМЗ). При наличии выступающих объектов на кровле, их нужно защитить штыревыми молниеприемниками. Токоотводы следует располагать равномерно по периметру защищаемого объекта. По возможности их прокладывают вблизи углов зданий. Среднее расстояние между токоотводами должно быть не более 25м (для IV УМЗ), Т.е. опусков должно быть не менее трех. Для ІV УМЗ используется следующий искусственный заземлитель, который состоит из одного вертикального или горизонтального электрода длиной 2…3 м, проложенного на глубине не менее 0,5 м. Искусственные заземлители следует размещать под асфальтовым покрытием на расстоянии не менее 1 м от стен или в местах, в которых обычно не находятся люди (на газонах, на расстоянии до 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог). ИМХО: По коньку крыши прокладывается катанка (сталь диаметром не менее 8мм). От которой делаются 4 опуска вдоль края крыши, далее вдоль углов здания. Далее возле земли соединить с вертикальными заземлителями (сталь диаметром не менее 12мм). Вертикальные заземлители (по возможности) соединить в земле на глубине 0,5м стальной полосой не менее 30х3,5мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2016 Из: Россия Пользователь №: 50603 ![]() |
кто выполнял подобные работы, как правильно сделать заземление и молниезащиту.
Меня просят выдать строителям, пока заливают фундамент, задание строителям на проемы для заземления и молниезащитую. Все что я придумал - асбестоцементные трубы для прохождения полосы заземления. Молниезащиту решил делать из сетки, опуски по стенам прикрыть кожухом но это еще рано. Полосу заземления протащить открыто по техническим помещениям к электропомещению и серверной. Заземление внутри торговой части- жилой кабеля и проводом пв. Вопрос какое задание от меня ждут строители? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Строителям(Архитекторам) нужно давать то, что должно быть выполнено при возведении строительных конструкций - вводы в здание, большие дырки, приямки, необходимые размеры электрощитовой. По согласованию с ними можно определить в чьих объемах пройдут чертежи и материалы по заземлителю.
Серверную нужно подключать не от конура заземления, а от ГЗШ. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |