Ребята, нужно срочно составить смету на молниезащиту гаража с 2-х скатной крышей. Размеры 20м*12м, высота 4м. Объясните как сделать. В нормативных документах непонятно, да и времени читать нет. Я думал так: 4 заземлителя (круг 18мм по 2-2,5м) по углам здания. По стенам (кирпич) кругляк 8мм соединяется с кровлей болтовым соединением. Далее по периметру полосой 20*4 (20+12+20+12= 64м) соединяем все 4 заземлителя. Так правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.4.2015, 10:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если срочно, тогда
1. Какая толщина металла крыши? Сомневаюсь очень что такая, какая прописана в нормативке. Т.е. нужно выполнять молниеприемную сетку на крыше. На всякий случай - сетка будет 10х10 метров примерно. А Может будет достаточно кругляка по коньку крыши.
2. Заземлители не менее 3 метров.
3. Полосу с периметра убрать в землю. На 1 метр от фундамента и на 0,5 м. в глубину. Выравнивает потенциал при молниии ближе к безопасному.
4. Полоса 50х5, если меньше - оцинковка.

И вдруг. По моему молниезащита здесь не нужна. Нужно посмотреть в нормативке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 8.4.2015, 10:25
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Обычный профнастил 0,6 или 0,7 мм. Со стороны ворот асфальт. Копать не получится. Про кругляк по коньку - интересно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 11.5.2015, 16:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



Цитата(51083 @ 8.4.2015, 10:25) *
Обычный профнастил 0,6 или 0,7 мм. Со стороны ворот асфальт. Копать не получится. Про кругляк по коньку - интересно. Спасибо.

в данном случае опусков должно быть два, по диагонали здания. соединять их полосой не нужно, тем более по периметру. толщина профнастила не позволяет его использовать в качестве молниеприемника, нужно только катанку. как правильно замечено выше по коньку кровли. однако катанка по коньку должна быть оборудована штырями - молниеприемниками, такой высоты , чтоб все елементы кровли поместились в конус защиты с углом 60 градусов вниз с верхушки штырей.
график можно глянуть здесь http://molniinet.com.ua/stati/21-zashchita...etody-zashchity
системы заземления обычные, треугольником или в линию, как удобно. все части системы- оцинкованные, лучше настоящие из комплектов систем молниезащиты.

Сообщение отредактировал старый юз - 11.5.2015, 17:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 11.5.2015, 21:33
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Уровень молниезащиты (УМЗ) принимаем - IV.
Согласно норм - в качестве молниеприемника можно использовать сетку с шагом 20м (для IV УМЗ). При наличии выступающих объектов на кровле, их нужно защитить штыревыми молниеприемниками.
Токоотводы следует располагать равномерно по периметру защищаемого объекта. По возможности их прокладывают вблизи углов зданий. Среднее расстояние между токоотводами должно быть не более 25м (для IV УМЗ), Т.е. опусков должно быть не менее трех.
Для ІV УМЗ используется следующий искусственный заземлитель, который состоит из одного вертикального или горизонтального электрода длиной 2…3 м, проложенного на глубине не менее 0,5 м.
Искусственные заземлители следует размещать под асфальтовым покрытием на расстоянии не менее 1 м от стен или в местах, в которых обычно не находятся люди (на газонах, на расстоянии до 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог).

ИМХО:
По коньку крыши прокладывается катанка (сталь диаметром не менее 8мм). От которой делаются 4 опуска вдоль края крыши, далее вдоль углов здания. Далее возле земли соединить с вертикальными заземлителями (сталь диаметром не менее 12мм). Вертикальные заземлители (по возможности) соединить в земле на глубине 0,5м стальной полосой не менее 30х3,5мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RustamGerleev
сообщение 6.12.2016, 22:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.11.2016
Из: Россия
Пользователь №: 50603



кто выполнял подобные работы, как правильно сделать заземление и молниезащиту.
Меня просят выдать строителям, пока заливают фундамент, задание строителям на проемы для заземления и молниезащитую.
Все что я придумал - асбестоцементные трубы для прохождения полосы заземления.
Молниезащиту решил делать из сетки, опуски по стенам прикрыть кожухом но это еще рано.
Полосу заземления протащить открыто по техническим помещениям к электропомещению и серверной.
Заземление внутри торговой части- жилой кабеля и проводом пв.
Вопрос какое задание от меня ждут строители?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 7.12.2016, 13:01
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Строителям(Архитекторам) нужно давать то, что должно быть выполнено при возведении строительных конструкций - вводы в здание, большие дырки, приямки, необходимые размеры электрощитовой. По согласованию с ними можно определить в чьих объемах пройдут чертежи и материалы по заземлителю.
Серверную нужно подключать не от конура заземления, а от ГЗШ.