Ограничитель перенапряжений ОПН-10 КВ. , срабатывание - что происходит? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ограничитель перенапряжений ОПН-10 КВ. , срабатывание - что происходит? |
3.3.2010, 0:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
Коллеги. меня сегодня Казанские специалисты поставили в тупик:
на опоре 10Кв при подключении потребителя мы ставим ОПН. при получении разряда в линию, при наведенном разряде и пр. ОПН срабатывает и погибает? или он как ванька - встанька отработал и снова в бой? (мне казалось - они одноразовые) если погибает - как сигнализирует об этом? отскакивает площадка снизу? по аналогии варьисторные на низкое напряжение помирают.. после чего годятся только в качестве удобных кирпичиков под ножки стола.. а эти под ножки не лезут.. высокие.. Вопрос разрешился. оказывается как ванька-встанька.. сам восстанавливается (должен по кр. мере.) Сообщение отредактировал АлдарКосе - 3.3.2010, 1:26 |
|
|
|
|
3.3.2010, 10:19
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
иногда мрут навсегда.
|
|
|
3.3.2010, 17:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
А есть видимые признаки гибели? или только оммметром?
на предохранителях есть пятачек., который отваливается сигнализируя срабатывание.. смотрели с дочерью ролик по Дискавери как делают ВВ предохранители.. в свою бытность видел как погибали старые ОПН. только не врезалось в память как отличили исправные и неисправные.. помню, что нам их меняли из-за того, что было прямое попадание разряда в линию.. а наша ТП стоит последней в ветке.. вот и был ремонт навесного. правда давно это было- забылось. просто бежал мимо, попросили подписать акт. |
|
|
3.3.2010, 19:25
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
те что АВВ полим работают уверенно, при пробое видимых повреждений нет, а вот таврида электрик плавятса, дыму полный КРУН.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 19:33
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вопрос разрешился. оказывается как ванька-встанька.. сам восстанавливается (должен по кр. мере.) Главное - не превысить допустимую энергию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей ДД_*_* |
3.3.2010, 21:26
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Срок жизни ОПН зависит от степени воздействия на него повышенным напряжением. Если посмотреть справочники там есть точные цифры. А так по жизни меряют ток утечки ОПН и решают сколько ему осталось еще. Бракуют меняют при превышении.
|
|
|
3.3.2010, 21:42
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Срок жизни ОПН зависит от степени воздействия на него повышенным напряжением. Чем мерим степень? Квадратными литрами? Цитата А так по жизни меряют ток утечки ОПН и решают сколько ему осталось еще. Год, два, три? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
3.3.2010, 22:23
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Вообще говоря, многоразовые. С разрядниками проще - как разлетится - так менять
ОПНы на моей памяти только дымились. |
|
|
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
15.1.2026, 15:37
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Были такие случаи на ВЛ-10 кВ. Головной участок ВЛ-10 кВ, отключается по токовой отсечке с землей летом. АПВ неуспешно. Ищем УПП-10 по утечке поучастково на убывание, без включения фидера на КЗ. На одном из участков ВЛ-10, постоянная металлическая земля на землю. Визуально никаких повреждений. Оставляем участок на несколько часов без напряжения. Часов через 5-8 на участке земли нет, утечка видится только по изоляции. Как версия, ОПН сразу не восстанавливается после пробоя, а какое то время еще "пробит". После замена комплекта ОПН проблема ушла на год примерно. Потом началась снова. Участок головной, расчетный ток КЗ под 40-60 кА. Данные не подтверждены. Рассматриваем как версию.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|