Минимально допустимое сечение

Vadik
сообщение 26.2.2010, 19:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Подскажите, нормируется ли минимальное допустимое сечение групповой розеточной сети в общественных и жилых зданиях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2010, 19:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ПУЭ, табл. 7.1.1 - 1,5 медь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 26.2.2010, 19:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(savelij @ 26.2.2010, 19:38) *
3*1,5 медь.

А 2,5кв. неподскажите в каких помещениях обязательно использовать на розеточную сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2010, 19:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В своих. Вы спросили про минимально допустимое сечение, а вот для себя любимого лучше под АВ 16А проложить кабель 3*2,5.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadik
сообщение 26.2.2010, 20:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14636



Цитата(savelij @ 26.2.2010, 19:51) *
В своих. Вы спросили про минимально допустимое сечение, а вот для себя любимого лучше под АВ 16А проложить кабель 3*2,5.

Я имел ввиду существуют ли нормы,либо госты.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2010, 20:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Норму уже привёл.
ПУЭ 7
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения