Доброго дня, коллеги !

Вопрос теоретический.
Дано : Трехфазный автомат. Допустим АВВ, допустим S253 или 233, хотя это, в принципе, не важно.
Если включить один их трех его полюсов в однофазную сеть, оставив два других полюса неподключенными -
будет ли он адекватно реагировать на токи перегрузок и коротких замыканий ?
Я считаю, что будет. Однако мой товарищ, менеджер по продажам одной уважаемой компании, утверждал, что на занятиях, проводимых у них поставщиком ообрудования АВВ, утверждалось, что включение 3-х фазного автомата в однофазную сеть недопустимо. Типа будет неправильно работать.
Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ? icon_smile.gif
Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен.

PS - Поиск курил, но что-то он не курится. Или я курить не умею icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 15:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Автомат будет нормально работать в однофазной сети без разговоров -
в трехфазной сети он должен работать при любых КЗ, в т.ч и однофазных

Исключение составляют АВ с защитой минимального напряжения - такой не включишь, пока не подашь все три фазы, но это уже не совсем автомат, а защита от неполнофазного режима
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.2.2010, 16:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



А вы включите в этом атомате все 3 полюса последовательно, тогда автомат ни в жизнь не догадается, что работает в однофазной сети.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 4.2.2010, 16:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Предпологаю что имелись ввиду автоматы защиты двигателя. К ним при подключении однофазной нагрузки фаза последовательно проходит через три полюса, а ноль идет мимо автомата и все работает


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 16:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(RomanNV @ 4.2.2010, 16:05) *
А вы включите в этом атомате все 3 полюса последовательно, тогда автомат ни в жизнь не догадается, что работает в однофазной сети.

Догадается. Между полюсами напряжение ноль получится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем М.
сообщение 4.2.2010, 18:54
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 16854



""" Автоматические выключатели серий S233 производства концерна АВВ модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку выпускаются в трехполюсном исполнении с тепловыми и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе."""
Информация взята от производителя.
Из чего следует, что будет работать и защищать, от кз и превышающих токов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 8.2.2010, 9:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Сунцов Денис @ 4.2.2010, 18:38) *
Догадается. Между полюсами напряжение ноль получится

Я имел в виду простой автомат, а не защиту по напряжению.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Электрик
сообщение 8.2.2010, 10:49
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2009
Из: москва
Пользователь №: 14580



Цитата(Артем М. @ 4.2.2010, 18:54) *
""" Автоматические выключатели серий S233 производства концерна АВВ модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку выпускаются в трехполюсном исполнении с тепловыми и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе."""
Информация взята от производителя.
Из чего следует, что будет работать и защищать, от кз и превышающих токов.

Подтверждаю.Эти автоматы представляют собой 3 однополюсных автомата с перемычкой на клавише,снимите перемычку и получите 3 однополюсных.Или включите последовательно как предлагают коллеги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.2.2010, 14:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



У автоматов 2Р, 3Р, 4Р не только снаружи объединены клювики, но и между механизмами есть рычажки...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей35
сообщение 12.2.2010, 19:45
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Цитата(Денис Электрик @ 8.2.2010, 10:49) *
Подтверждаю.Эти автоматы представляют собой 3 однополюсных автомата с перемычкой на клавише,снимите перемычку и получите 3 однополюсных.Или включите последовательно как предлагают коллеги.

Не совсем точно. Кроме перемычки на клавишах внутри АВ имеется дополнительный привод, соединяющий модули(сам разбирал). Можно задействовать 1 полюс либо все 3 последовательно, как было сказано выше. В любом случае будет работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2010, 21:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Сунцов Денис @ 4.2.2010, 15:34) *
Исключение составляют АВ с защитой минимального напряжения - такой не включишь, пока не подашь все три фазы, но это уже не совсем автомат, а защита от неполнофазного режима

Извиняюсь, не по теме, поподробней можно?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 13.2.2010, 1:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 20:42) *
Извиняюсь, не по теме, поподробней можно?

там просто механизм так устроен, что автомат включитса если есть напряжение, и электромагнит взведёт защиту, при понижении напряжения он отключаетса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.2.2010, 13:44
Сообщение #13





Гости






"Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ?
Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен."

являюсь сотрудником электрлаборатории, из практического опыта точно могу сказать, что кол-во подключенных фаз ни на что не влияет, хоть одна, хоть две, хоть все три. Защита сработает. На физическом уровне автомат устроен так, что если будет КЗ по одной фазе, то остальные отключатся "за компанию"