![]() Трехфазный автомат в однофазной сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трехфазный автомат в однофазной сети |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2008 Пользователь №: 10179 ![]() |
Доброго дня, коллеги !
Вопрос теоретический. Дано : Трехфазный автомат. Допустим АВВ, допустим S253 или 233, хотя это, в принципе, не важно. Если включить один их трех его полюсов в однофазную сеть, оставив два других полюса неподключенными - будет ли он адекватно реагировать на токи перегрузок и коротких замыканий ? Я считаю, что будет. Однако мой товарищ, менеджер по продажам одной уважаемой компании, утверждал, что на занятиях, проводимых у них поставщиком ообрудования АВВ, утверждалось, что включение 3-х фазного автомата в однофазную сеть недопустимо. Типа будет неправильно работать. Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ? ![]() Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен. PS - Поиск курил, но что-то он не курится. Или я курить не умею ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Автомат будет нормально работать в однофазной сети без разговоров -
в трехфазной сети он должен работать при любых КЗ, в т.ч и однофазных Исключение составляют АВ с защитой минимального напряжения - такой не включишь, пока не подашь все три фазы, но это уже не совсем автомат, а защита от неполнофазного режима |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А вы включите в этом атомате все 3 полюса последовательно, тогда автомат ни в жизнь не догадается, что работает в однофазной сети.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Предпологаю что имелись ввиду автоматы защиты двигателя. К ним при подключении однофазной нагрузки фаза последовательно проходит через три полюса, а ноль идет мимо автомата и все работает
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 16854 ![]() |
""" Автоматические выключатели серий S233 производства концерна АВВ модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку выпускаются в трехполюсном исполнении с тепловыми и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе."""
Информация взята от производителя. Из чего следует, что будет работать и защищать, от кз и превышающих токов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Догадается. Между полюсами напряжение ноль получится Я имел в виду простой автомат, а не защиту по напряжению. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2009 Из: москва Пользователь №: 14580 ![]() |
""" Автоматические выключатели серий S233 производства концерна АВВ модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку выпускаются в трехполюсном исполнении с тепловыми и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе.""" Информация взята от производителя. Из чего следует, что будет работать и защищать, от кз и превышающих токов. Подтверждаю.Эти автоматы представляют собой 3 однополюсных автомата с перемычкой на клавише,снимите перемычку и получите 3 однополюсных.Или включите последовательно как предлагают коллеги. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У автоматов 2Р, 3Р, 4Р не только снаружи объединены клювики, но и между механизмами есть рычажки...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 ![]() |
Подтверждаю.Эти автоматы представляют собой 3 однополюсных автомата с перемычкой на клавише,снимите перемычку и получите 3 однополюсных.Или включите последовательно как предлагают коллеги. Не совсем точно. Кроме перемычки на клавишах внутри АВ имеется дополнительный привод, соединяющий модули(сам разбирал). Можно задействовать 1 полюс либо все 3 последовательно, как было сказано выше. В любом случае будет работать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Исключение составляют АВ с защитой минимального напряжения - такой не включишь, пока не подашь все три фазы, но это уже не совсем автомат, а защита от неполнофазного режима Извиняюсь, не по теме, поподробней можно? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
"Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ?
Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен." являюсь сотрудником электрлаборатории, из практического опыта точно могу сказать, что кол-во подключенных фаз ни на что не влияет, хоть одна, хоть две, хоть все три. Защита сработает. На физическом уровне автомат устроен так, что если будет КЗ по одной фазе, то остальные отключатся "за компанию" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 5:51 |
|
![]() |