Повышенное напряжение для 1ф счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Повышенное напряжение для 1ф счетчика |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
14.2.2010, 12:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Сгорит ли счетчик ес2726 при подачи на него 380в?
|
|
|
|
|
14.2.2010, 13:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Счётчик похоже электронный с применением микропроцессора. Потребление его очень мало, поэтому для питания подобных устройств применяется конденсаторный баласт. Например, в счётчике "Энергомера" ЦЭ6807П стоит ёмкость на напряжение 280В (переменного тока).
Так что на 380В сгорит, если только конденсатор не попадётся случайно с запасом. Наверное нужно ставить на входе огранитель напряжения, если есть возможность прихода 380В. |
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
14.2.2010, 17:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо за ответ. Да, счетчик электронный. Поставлю тогда перед ним УЗМ-40. Это не нарушит никаких правил?
|
|
|
15.2.2010, 16:11
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вроде каких-либо подводных камней нет, только вот счётчик до 253В, поэтому УЗМ-40 тоже брать на это верхнее напряжение (250В), брать чек или копию чека на УЗМ.
Можно подумать ещё о включении холодильника. Считается, что современные холодильники должны повторно включаться не менее, чем через 3-5 минут для самовыравнивания давления в его системе (иначе запуск компрессора будет тяжёлый и он может не выйти на режим). В УЗМ-50(51) кажется время повторного включения увеличено. Ну и необходимо пломбировать вводные-выводные проводники УЗМ (энергосбыт,...). |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
15.2.2010, 19:39
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Благодарю.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|