Подключение водонагревателя , Мой вариант |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение водонагревателя , Мой вариант |
17.5.2010, 14:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
Уважаемые специалисты. В квартире установлен электрический накопительный водонагреватель. Дом постройки 70-х годов, заземления, соответственно, нет. Проживаю на 5-м этаже, т.е. сделать заземление не представляется возможным.
В данный момент водонагреватель подключен по схеме на рисунке 1. Т.е. без УЗО и автоматического выключателя. Заземляющий провод подключен к нулевой шине в щитке в подъезде. Собираюсь переделать схему подключения через УЗО и дополнительный автоматический выключатель как на рисунке 2. Подскажите, будет ли так правильно, если нет, что исправить? |
|
|
DimKord Подключение водонагревателя 17.5.2010, 14:32
RomanNV Только я бы поставил автомат и УЗО в одном флаконе... 17.5.2010, 14:47
DimKord А можно подробней про дифавтомат. Куда его постави... 17.5.2010, 14:51
RomanNV Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 16:51) А можн... 17.5.2010, 14:58
DimKord Цитата(RomanNV @ 17.5.2010, 15:58) постав... 17.5.2010, 15:05
Дим И желательно селективность соблюсти 17.5.2010, 14:52
DimKord Цитата(Дим @ 17.5.2010, 15:52) И желатель... 17.5.2010, 14:58
Andrey59 Я бы подумал, а не выбросить ли провод заземления ... 17.5.2010, 15:04
Дим В паспорте на водонагреватель должно быть написано... 17.5.2010, 15:08
RomanNV Цитата(DimKord @ 17.5.2010, 17:05) Вот эт... 17.5.2010, 15:10
Andrey59 Что бы она стала TN-C-S необходимо повторное зазем... 17.5.2010, 15:40
RomanNV Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 17:40) Что б... 18.5.2010, 6:33
Andrey59 Цитата(RomanNV @ 18.5.2010, 5:33) О как... 18.5.2010, 9:04
ВВ Цитата(Andrey59 @ 17.5.2010, 15:40) Что б... 18.5.2010, 3:45
RomanNV В-первых: Что из себя представляет система TN-C-S ... 18.5.2010, 9:23
Andrey59 О системах заземления я знаю очень давно и раньше ... 18.5.2010, 10:52
Олега ПУЭ7,п.1.1.7."Слово "рекомендуется... 18.5.2010, 11:23
RomanNV В каком смысле кусок новых правил?
Данное решение ... 18.5.2010, 11:30![]() ![]() |
|