Доброго времени суток всем!
Уважаемые, может кто помнит, подскажите пожалуйста, где в правилах написано, что нельзя постоянно питать электроустановку II категории надёжности через "крест" (перемычки), т.е. когда оба вводных рубильника включены вверх. Раньше где то встречал, но не запомнил где, а когда сегодня срочно понадобилась ссылка на этот пункт, то никак не смог его найти Всем заранее спасибо! |
|
|
Galmor Питание через "крест" 28.1.2010, 15:46
Шаровая молния Если кабели подходят с одной стороны, то оба вверх... 28.1.2010, 17:21
Galmor Цитата(Шаровая молния)Если кабели подходят с одной... 28.1.2010, 17:46
Шаровая молния ПУЭ (Шестое издание) 1.2.19. Электроприемники II к... 29.1.2010, 14:43
DoctorGauss Цитата(Galmor @ 28.1.2010, 18:46) ...где ... 29.1.2010, 15:51
Сергей ДД В инструкции по переключениям запрещается питать с... 29.1.2010, 21:38
Шаровая молния Я так понял, автор имел ввиду питание по одному ка... 30.1.2010, 20:47
Galmor Опять меня не поняли
Фазы никто ни в коем случае ... 31.1.2010, 1:16
Шаровая молния Цитата(Galmor @ 31.1.2010, 1:16) Опять ме... 31.1.2010, 20:02
KIVOK ЦитатаОпять меня не поняли Так "скинте... 31.1.2010, 11:35![]() ![]() ![]() |
|