Помогите советом, господа! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите советом, господа! |
23.2.2006, 20:25
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Столкнулся со следующей ситуацией:
ЗРУ имеет два независимых ввода 10кВ. При попытке фазирования этих двух вводов происходит аварийная ситуация ( ячейка секционника практически выгорает, происходит " как бы встречное КЗ") . Вопросы: 1. как может произойти КЗ при двух вводах ине имеющих электрической связи (10кВ - треугольник) ? 2. Какое понятие имеет фазировка в оэтом случае? Ваши коментарии, если не трудно. |
|
|
|
|
23.2.2006, 21:55
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Была аналогичная ситуация, правда по 0.4
1 ввод 10кВ, два транса (одинаковых, импортных), секционник. Помимо фазировки - т.е. направление вращения диска по прибору, прищлось подбирать коэффициенты трансформации и смотреть разницу вольтажа по фазам. Добились нужного результата - можно паралллелить два транса перед моментом отключения (для непрерывности подачи энергии). Однако, если вводы независимые, трансы в голове разные, напряжения 10кВ+-5% задача невыполнимая. Кстати, ток при перепаде напряжения при R=0 и U даже 0.1В будет близок к бесконечности. |
|
|
| Гость_Roman D_* |
24.2.2006, 9:40
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Перед тем, как включать в работу трансы, нужно пройти несколько этапов.
Помимо проектирования, надо сделать холодную и горячую фазировки - как по высокой, так и по низкой стороне. Вот еце цитата из "интрукции по эксплуатации трансформаторов": 3.1. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов), имеющих одинаковое номинальное напряжение, допускается при следующих условиях: а) при тождественности групп соединения обмоток; б) при равенстве коэффициентов трансформации (в пределах допусков по ГОСТ 11677-75); в) при равенстве напряжений КЗ (в пределах допусков ГОСТ). 3.2. Параллельная работа трансформаторов с различными коэффициентами трансформации и разными напряжениями КЗ может быть допущена, если предварительным расчетом установлено, что ни одна из обмоток каждого трансформатора при этом не будет нагружаться пышс ее нагрузочной способности в предусмотренных режимах работы. При включении на параллельную работу трансформаторов с разными значениями напряжения КЗ некоторое перераспределение нагрузок может быть достигнуто изменением коэффициентов трансформации путем соответствующей установки переключателей ответвлений. 3.3. Допускается параллельная работа двух- и трехобмоточных трансформаторов на всех обмотках, а также двухобмоточных с трехобмоточными, если ни одна из обмоток параллельно включенных трансформаторов не нагружается более ее допустимой нагрузочной способности. Параллельная работа трансформаторов с отношением номинальных мощностей более трех не рекомендуется. ЗА. Включение трансформаторов на параллельную работу после монтажа, а также после работ, связанных с возможностью нарушения фазировки (производства ремонтных работ на кабеле и схеме присоединения), допустимо только после предварительной фазировки. 3.5. Параллельная работа трансформаторов с различными группами соединения обмоток возможна между: группами соединения 0, 4 и 8; группами соединения 6, ilO и 2; всеми нечетными группами соединения. Дл? примера в табл. 3.1 приведены возможные способы параллельного включения двухобмоточных трансформаторов, имеющих группу соединения 11, с трансформаторами, имеющими группы соединений 1 и 5. |
|
|
| Гость_Scorp_* |
11.3.2006, 18:32
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Работа работой, а расслабляться тоже нужно. Мой тебе совет - попробуй поиграть в CouterStrike. Неплохую разгрузку дает!
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.3.2006, 19:47
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Цитата(Scorp) Работа работой, а расслабляться тоже нужно. Мой тебе совет - попробуй поиграть в CouterStrike. Неплохую разгрузку дает! - Действительно ценный и очень мудрый совет, спасиба, Скорп.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|