Кусаютса током водопроводные краны , В частном доме

RuslanZ
сообщение 24.1.2010, 22:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Так вот, вроде раньше всё было нормально, дому примерно лет 7. проводку делал сам по схемам с этого форум, всё как положено, трёх фазная на каждой фазе по узо. (вот схема но без ДПН и заземления:
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=192 )Но недавно начали краны кусаться током, может и раньше щипались как то не обращал внимания. Проверил прибором один провод к крану другой в розетку показало 180вольт. Тоже самое с бассейном один провод к мет. лестнице от бассейна другой в розетку показывает 220в. Стоит насос в колодце, закачивает воду отключал его , тоже самое. Думал нагреватель воды пробивает также отключал на помогло. Хотя к бассейну вообще никакая проводка не подходит. Фаза или ноль в воде не проверил, нечем было. В чём может быть проблема???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.1.2010, 22:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Какая же эта схема с форума, которая не ловит утечку?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 24.1.2010, 22:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Но какая утечка в бассейне ? там и рядом проводки нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2010, 23:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А с чего взяли, что в бассейне утечка? Лестница бассейна и фаза из розетки... а что же должен показать тестер при при правильно заземлённом железе?
Проверяйте все свои железяки на предмет надёжного подключения к земле, если таковое вообще имеется... Не на схеме, а в реалиях.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 24.1.2010, 23:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Вот моя схемка подключения.

Сообщение отредактировал RuslanZ - 24.1.2010, 23:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2010, 23:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(RuslanZ @ 24.1.2010, 23:33) *
Вот моя схемка подключения.

Интересно девки пляшут! (с)
А "РЕ" зачем резиночкой стёрли? На Колане то было правильно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 24.1.2010, 23:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Но у меня этого заземления нет.

Цитата(RuslanZ @ 24.1.2010, 23:51) *
Но у меня этого заземления нет.

Тоесть там используется вместо земли подключеник к нолю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2010, 0:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вы с кем сейчас общаетесь?
Кто же знает лучше Вас, что у Вас есть, чего нет и как подключено?

Если у Вас двухпроводка, то УЗО всё равно в опасной ситуации должно выручить. Но лучше вернуться к варианту схемы с Колана. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 25.1.2010, 0:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Да я хотел дополнить свой вопрос, а получилось цитирование смого себя.


Цитата(savelij @ 25.1.2010, 0:04) *
Если у Вас двухпроводка, то УЗО всё равно в опасной ситуации должно выручить. Но лучше вернуться к варианту схемы с Колана. имхо


Тоесть подключить землю к нолю на входе. как на схеме с Колана. Или забивать в землю отдельно штырь метра полтора и цеплять заземление к нему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2010, 0:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Подключать ноль к заземлителю, но не к лому, а к нормально выполненному заземлению.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 25.1.2010, 0:31
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Ясно. И поидее краны должны перестать кусатьса. Или это не факт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2010, 0:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



От сюда не видно, что и как у Вас выполнено. Поэтому дистанционные советы не могут обладать достаточной точностью. Но при верно выполненной системе уравнивания потенциалов, надежда есть... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.1.2010, 0:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3148
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А когда появится заземление и РЕ на все электроприемники 0-го и I класса защиты, начнут срабатывать УЗО. С главной заземляющей шиной (ГЗШ) необходимо связать также все металлические трубы, мет.каркасы, и пр. Руслан, надо делать всё по правилам. ПУЭ написан кровью, и углем обгорелых трупов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 25.1.2010, 0:40
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.1.2010, 0:37) *
А когда появится заземление и РЕ на все электроприемники 0-го и I класса защиты, начнут срабатывать УЗО. С главной заземляющей шиной (ГЗШ) необходимо связать также все металлические трубы, мет.каркасы, и пр. Руслан, надо делать всё по правилам. ПУЭ написан кровью, и углем обгорелых трупов.

Что даже раковины заземлять нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.1.2010, 0:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3148
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(RuslanZ @ 25.1.2010, 0:40) *
Что даже раковины заземлять нужно?

Если металлическая, то да. А что не заземлена? Ну да, заземления то нет.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.1.2010, 0:55


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 25.1.2010, 1:01
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.1.2010, 0:53) *
А что не заземлена? Ну да, заземления то нет.


Прикалываемся. А как вот лестницу в бассейне (метал) заземлить? не тянуть же провод к лестнице, весь вид портит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ядерщик
сообщение 25.1.2010, 2:27
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 23.11.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311



Может все связано с эл. котлом (если ситема отопления связана с водопроводом трубой подпитки). В этом приборе возможно происходит утечка (а он как раз запитан без УЗО). Отсюда и связь по трубам с бассейном, кранами и прочая. И трубы у Вас скорее всего пластиковые, они изолированны от земли и в то же время могут проводить ток благодаря налету на внутренней поверхности. Но это так, лишь версия.
А вообще для выяснения места утечки попробуйте включать отдельные группы потребителей поочередно и измеряя напряжение на одном из кранов относительно нуля (неотключенного)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.1.2010, 23:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3148
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



При отсутствии заземления УЗО бесполезны. На какой диф.ток установленные УЗО? 10-30 мА? Пощипывает при токе 0.3 мА. Без заземления не откуда взяться току утечки, достаточному для срабатывания УЗО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RuslanZ
сообщение 26.1.2010, 13:31
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 17069



Цитата(Ядерщик @ 25.1.2010, 2:27) *
Может все связано с эл. котлом (если ситема отопления связана с водопроводом трубой подпитки). В этом приборе возможно происходит утечка (а он как раз запитан без УЗО). Отсюда и связь по трубам с бассейном, кранами и прочая. И трубы у Вас скорее всего пластиковые, они изолированны от земли и в то же время могут проводить ток благодаря налету на внутренней поверхности. Но это так, лишь версия.
А вообще для выяснения места утечки попробуйте включать отдельные группы потребителей поочередно и измеряя напряжение на одном из кранов относительно нуля (неотключенного)


Котёл отопления не связан с водой. Отключать поочерёдно пробовал но напряжение остаётся, хотя немного ниже.
Кстати, поверил ради интереса раковину в квартире (в городе) - 220в. Так что я думаю не так страшно. Вода то закачивается с колодца, то есть это и есть "земля" или ноль, а второй провод на фазу в розетку вот и 220в. А что пощипывают тут ещё посмотрю почему.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.1.2010, 23:33) *
При отсутствии заземления УЗО бесполезны. На какой диф.ток установленные УЗО? 10-30 мА? Пощипывает при токе 0.3 мА. Без заземления не откуда взяться току утечки, достаточному для срабатывания УЗО.

На какой ток посмотрю. А заземление конечно буду делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 26.1.2010, 13:43
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(RuslanZ @ 25.1.2010, 1:01) *
А как вот лестницу в бассейне (метал) заземлить? не тянуть же провод к лестнице, весь вид портит.

А с чего вы взяли, что потенциал лестницы отличается от потенциала земли? Вы не в фазу ли суете второй щуп тестера (в розетке)?

Цитата
Кстати, поверил ради интереса раковину в квартире (в городе) - 220в. Так что я думаю не так страшно. Вода то закачивается с колодца, то есть это и есть "земля" или ноль, а второй провод на фазу в розетку вот и 220в.

Точно, на фазу. А ради чего?
Если вы выполните заземление с СУПом, то никакую лестницу заземлять не придется. Она ж и так по идее конструкционно заземлена.
Вернуться в начало страницы