![]() Кусаютса током водопроводные краны , В частном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кусаютса током водопроводные краны , В частном доме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
Так вот, вроде раньше всё было нормально, дому примерно лет 7. проводку делал сам по схемам с этого форум, всё как положено, трёх фазная на каждой фазе по узо. (вот схема но без ДПН и заземления:
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=192 )Но недавно начали краны кусаться током, может и раньше щипались как то не обращал внимания. Проверил прибором один провод к крану другой в розетку показало 180вольт. Тоже самое с бассейном один провод к мет. лестнице от бассейна другой в розетку показывает 220в. Стоит насос в колодце, закачивает воду отключал его , тоже самое. Думал нагреватель воды пробивает также отключал на помогло. Хотя к бассейну вообще никакая проводка не подходит. Фаза или ноль в воде не проверил, нечем было. В чём может быть проблема??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Какая же эта схема с форума, которая не ловит утечку?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
Но какая утечка в бассейне ? там и рядом проводки нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А с чего взяли, что в бассейне утечка? Лестница бассейна и фаза из розетки... а что же должен показать тестер при при правильно заземлённом железе?
Проверяйте все свои железяки на предмет надёжного подключения к земле, если таковое вообще имеется... Не на схеме, а в реалиях. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот моя схемка подключения. Интересно девки пляшут! (с) А "РЕ" зачем резиночкой стёрли? На Колане то было правильно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы с кем сейчас общаетесь?
Кто же знает лучше Вас, что у Вас есть, чего нет и как подключено? Если у Вас двухпроводка, то УЗО всё равно в опасной ситуации должно выручить. Но лучше вернуться к варианту схемы с Колана. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
Да я хотел дополнить свой вопрос, а получилось цитирование смого себя.
Если у Вас двухпроводка, то УЗО всё равно в опасной ситуации должно выручить. Но лучше вернуться к варианту схемы с Колана. имхо Тоесть подключить землю к нолю на входе. как на схеме с Колана. Или забивать в землю отдельно штырь метра полтора и цеплять заземление к нему? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Подключать ноль к заземлителю, но не к лому, а к нормально выполненному заземлению.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
Ясно. И поидее краны должны перестать кусатьса. Или это не факт?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
От сюда не видно, что и как у Вас выполнено. Поэтому дистанционные советы не могут обладать достаточной точностью. Но при верно выполненной системе уравнивания потенциалов, надежда есть...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3148 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А когда появится заземление и РЕ на все электроприемники 0-го и I класса защиты, начнут срабатывать УЗО. С главной заземляющей шиной (ГЗШ) необходимо связать также все металлические трубы, мет.каркасы, и пр. Руслан, надо делать всё по правилам. ПУЭ написан кровью, и углем обгорелых трупов.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
А когда появится заземление и РЕ на все электроприемники 0-го и I класса защиты, начнут срабатывать УЗО. С главной заземляющей шиной (ГЗШ) необходимо связать также все металлические трубы, мет.каркасы, и пр. Руслан, надо делать всё по правилам. ПУЭ написан кровью, и углем обгорелых трупов. Что даже раковины заземлять нужно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3148 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Что даже раковины заземлять нужно? Если металлическая, то да. А что не заземлена? Ну да, заземления то нет. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.1.2010, 0:55 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Может все связано с эл. котлом (если ситема отопления связана с водопроводом трубой подпитки). В этом приборе возможно происходит утечка (а он как раз запитан без УЗО). Отсюда и связь по трубам с бассейном, кранами и прочая. И трубы у Вас скорее всего пластиковые, они изолированны от земли и в то же время могут проводить ток благодаря налету на внутренней поверхности. Но это так, лишь версия.
А вообще для выяснения места утечки попробуйте включать отдельные группы потребителей поочередно и измеряя напряжение на одном из кранов относительно нуля (неотключенного) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3148 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При отсутствии заземления УЗО бесполезны. На какой диф.ток установленные УЗО? 10-30 мА? Пощипывает при токе 0.3 мА. Без заземления не откуда взяться току утечки, достаточному для срабатывания УЗО.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17069 ![]() |
Может все связано с эл. котлом (если ситема отопления связана с водопроводом трубой подпитки). В этом приборе возможно происходит утечка (а он как раз запитан без УЗО). Отсюда и связь по трубам с бассейном, кранами и прочая. И трубы у Вас скорее всего пластиковые, они изолированны от земли и в то же время могут проводить ток благодаря налету на внутренней поверхности. Но это так, лишь версия. А вообще для выяснения места утечки попробуйте включать отдельные группы потребителей поочередно и измеряя напряжение на одном из кранов относительно нуля (неотключенного) Котёл отопления не связан с водой. Отключать поочерёдно пробовал но напряжение остаётся, хотя немного ниже. Кстати, поверил ради интереса раковину в квартире (в городе) - 220в. Так что я думаю не так страшно. Вода то закачивается с колодца, то есть это и есть "земля" или ноль, а второй провод на фазу в розетку вот и 220в. А что пощипывают тут ещё посмотрю почему. При отсутствии заземления УЗО бесполезны. На какой диф.ток установленные УЗО? 10-30 мА? Пощипывает при токе 0.3 мА. Без заземления не откуда взяться току утечки, достаточному для срабатывания УЗО. На какой ток посмотрю. А заземление конечно буду делать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
А как вот лестницу в бассейне (метал) заземлить? не тянуть же провод к лестнице, весь вид портит. А с чего вы взяли, что потенциал лестницы отличается от потенциала земли? Вы не в фазу ли суете второй щуп тестера (в розетке)? Цитата Кстати, поверил ради интереса раковину в квартире (в городе) - 220в. Так что я думаю не так страшно. Вода то закачивается с колодца, то есть это и есть "земля" или ноль, а второй провод на фазу в розетку вот и 220в. Точно, на фазу. А ради чего? Если вы выполните заземление с СУПом, то никакую лестницу заземлять не придется. Она ж и так по идее конструкционно заземлена. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |