Уважаемые электрики как справиться с задачей? Имею на кухне провод 3*4 мм2, на щите автомат на 32 ампера, как подключить все (варочную поверхность 6,6 кВт, духовой шкаф и ПММ) на этот провод, какие могут быть неприятности если все это подцепить на один провод и как минимизировать эти неприятности, или однозначно бросать дополнительные провода от щита?
|
|
|
|
|
26.1.2010, 20:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Имею на кухне провод 3*4 мм2 материал провода озвучьте, плиз...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.1.2010, 20:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ПРовод медь
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.1.2010, 21:07
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
26.1.2010, 21:10
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Думаю, лучше подключить варочную поверхность отдельно на автомат 32А, а для оставшихся потребителей завести кабель 3*1,5 через автомат 16А. Хотя можно и все вместе на один кабель, потому как врядли все одновременно включено будет
|
|
|
26.1.2010, 21:23
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
32А или 7 кВт То есть при работе варочной поверхности, более ничего на эту линию лучше не включать. Проверять на разрушимость не стоит... не полигон, всё же.
ПММ и духовку лучше запитать от отдельных линий и под защитой собственных автоматов. Полагаю, что на кухне ещё будут прочие бытовые приборы с немалой мощностью. Тогда стоит задуматься о грамотном и удобном подключении всех приборов и о режиме их работы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.1.2010, 21:33
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Спасибо большое всем за соучастие. Думаю, что вариант =VIP= наиболее надежный. Буду думать как воплотить
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|