Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Рубильник

Raymond Lembeki
сообщение 26.1.2010, 8:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 10819



Здравствуете, господа электрики. У меня к вам простой вопрос. У нас на предприятии стоит в РУСН на секции вводной рубильник 0,4 кВ. Рассчитан он на 2500 А. В результате многолетней эксплуатации , техническое серебро которым были покрыты контакты рубильника , почти стерлось, и теперь он эксплуатируется не как руб. с сер. контактами, а как обычный медный, т.е допустимая t нагрева не 1200 ,а 800, ну и нагрузку соответственно номинально рассчитанную через него не пропустишь, да с нагрузкой там проблем собственно нет, макс. возможная нагрузка 1400 А. Так вот месяца три назад мы стали следить усиленно за нагревом этого рубильника( термоиндикаторная краска потемнела сильно), нагрузка в тот период была 800-1000 А и рубильник нагревался до 110-1200, по возможности мы старались снизить нагрузку, но это мало помогало в лучшем случае он остывал до 90-1000. Потом мы по режиму работы почти разгрузили секцию до 200 А, и перестали следить за нагревом этого рубильника, недели 3 назад секцию опять загрузили почти под номинал 1000-1100 А , и t рубильника теперь составляет примерно 60 градусов, причем ремонт рубильника не производился. Ну вот теперь и собственно вопрос: В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО РУБИЛЬНИК СТАЛ ГРЕТЬСЯ НАМНОГО МЕНЬШЕ.
P.S. Может ли это быть связанно с тем что рубильник как бы прикипел ( хотя при температуре 1200, он бы не прикипел) Вообщем чудес не бывает, кто что думает по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 26.1.2010, 13:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Вместо 1200, насколько я понимаю, имеется в виду температура 120°. В РУСН холодно? Из-за температуры окружающего воздуха он может остывать... При сильных токах могла возникнуть дуга, и он мог действительно немного "прикипеть".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raymond Lembeki
сообщение 26.1.2010, 13:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 10819



Да, конечно 120°. В РУСН температура градусов 20-25. Дуга не могла возникнуть, т.к. рубильник не рвет токов нагрузки.