Признаки зависания контактов выключателей. , Визуальное определение зависания контактов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Признаки зависания контактов выключателей. , Визуальное определение зависания контактов |
| Гость_Гость_666vlad_*_* |
20.1.2010, 10:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, коллеги! Я на форуме новичок, поэтому прошу прощения, если тема - "баян"...
Подскажите, как определить зависание контактов в выключателе? Интересуют выключатели 110 кВ и выше.... Как это визуально определяется???? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Viziter_*_* |
22.1.2010, 13:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Это смотря какой выключатель. Если воздушный типа ВВН(ВВ) - пойдет дым из шунтирующих сопротивлений при зависании контакта дугогасительной камеры, зависание отделителя - только по неполнофазному режиму. На масляных баковых - треск внутри бака при изломе контактов траверсы или изолирующей штанги.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|