Коллеги, скажите, можно ли заменить чем нибудь приборы типа РТ-2048-02 и СатурнМ?
Я просто в отчетах других лабораторий видел ЛАТР+ амперметр+ секундомер, но ведь это не сертифицированное средство измерения получается. |
|
|
![]() |
|
|
24.1.2011, 9:10
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Коллеги, скажите, можно ли заменить чем нибудь приборы типа РТ-2048-02 и СатурнМ? Эти-то чем не устраивают? УПА-10 УПТР-1МЦ, УПРТ-2МЦ, УПТР-3МЦ (в зависимости от значения выходного тока) АП-15К Ретом-30КА И так далее... Сообщение отредактировал Andrey Izh - 24.1.2011, 9:17 |
|
|
24.1.2011, 10:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 20421 |
в первую очередь ценой, у нас не так много приемо-сдаточных заказывают.
|
|
|
24.1.2011, 21:13
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
амперметр+ секундомер - проверяються переодически чем вам не прибор
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 10:57
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 20421 |
если ктото работал таким самодельным комплектом(латр+амперметр+секундомер), подскажите, какие прибоы брать, и в особенности, где взять такой латр, потому что НТИ-12 например не подойдет, ведь там нельзя регулировать выходные параметры.
|
|
|
25.1.2011, 11:06
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
но ведь это не сертифицированное средство измерения получается. мы заявились (лаборатория) на проверку тока УЗО (без времени) с амперметром, получили в свидетельстве разрешение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.1.2011, 15:11
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 15:29
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 20421 |
интересно! а поподробнее можно?
зачем латр, если нт12 есть? как меряет время? |
|
|
25.1.2011, 15:41
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
![]() латр для того что бы ток был от нуля до ....... и выше . чем выше напряжение тем выше и ток время---- через контакт проверяемого оборудования на секундомер Сообщение отредактировал prude - 25.1.2011, 19:22 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
25.1.2011, 18:29
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 20421 |
и во сколько обошелся такой девайс? сами собирали?
|
|
|
|
|
25.1.2011, 19:21
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
сам не собирал, сам не покупал (это самопал)
Сообщение отредактировал prude - 25.1.2011, 19:30 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
25.1.2011, 21:21
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 20421 |
у кого такой самопал прикупить можно подскажете?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|