карта селективности на практике

ele
сообщение 3.3.2006, 13:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Вопрос скорее к теоретикам с практическим опытом.
Все наверно помнят эту карту со студеньческой скамьи.
Так вот наверно не я один встречался с ситуацией когда при кз магнитная отсечка срабатывала у несколько автоматов подряд (у тех автоматов, которые проектировщих выберал по всем правилам селективности, да и возразить тут не как нельзя, ведь на карте селективности кривые срабатывания не накладываются)
Кто какие меры предпринимал в этой ситуации. С учетом, что головной автомат от групового не может отличатся по типу. Потому как представитель производителя пояснил, что для селективного срабатывания необходимо использывать другой тип головного автомата. Тока более распространённый случай именно когда они одинаковы по типу.
Какие соображения?

ПС: а форум зашустрил, хостинг сменили чтоли, иль это у меня только
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 3.3.2006, 17:47
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



действительно, очень интересный факт, который нередко встречается.
Я могу для себя объяснить это только так: У АВ присутствует иннерционность в действии механизма. т.е. при отсутсттвии причины авзывающей срабвтывания отсечки (т.е. тока КЗ например), механизм продолжает свою работу по инерции.
Для примера возьмем 2 АВ включенных последовательно. Устраиваем КЗ, оба отключаются, хотя уставки у обеих АВ разные. Что происходит?
1.Протекает ток кз через 2 АВ, (разумеется ток одинаковый на обоих АВ и достаточный для срабатывания уставки кз обеих АВ)
2.Один из АВ отключится первым (невозможное одновременное отключение АВ из-за разности мех. характеристик) , хотя-бы на 0.001 сек,но разница во времени отключения все-равно присутствует в АВ.
3. вроде бы при отключении любого из двух АВ , другой- не должен уже отключатся, так как исчезает причина вызывающая отключение (т.е. ток кз- в нашем члучае), но второй тоже отключается.
4. Вопрос: что действует на АВ , который отключается вторым? Ток в цепи уже отсутствует!!!! На атомат могут влиять только некие силы инерции (механической или электрической (по закону коммутации, например, ток через ктушку не может измениться скачком.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 4.3.2006, 3:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(Коот)
действительно, очень интересный факт, который нередко встречается......................, ток через ктушку не может измениться скачком.)


Н..да интересная гипотеза. Гдето я уже слышал про срабатывании по инерции.
Выходит сделать ни чего нельзя?
Или есть какието меры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 4.3.2006, 6:21
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Черт его знает, что здесь можно сделать. Возможно нужно эксперементально подбирать АВы и добиваться у них не только токовой селективности но и селиктивности по времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2006, 21:04
Сообщение #5





Гости






Цитата(ele)
Вопрос скорее к теоретикам с практическим опытом.  
Все наверно помнят эту карту со студеньческой скамьи.  
Так вот наверно не я один встречался с ситуацией когда при кз магнитная отсечка срабатывала у несколько автоматов подряд (у тех автоматов, которые проектировщих выберал по всем правилам селективности, да и возразить тут не как нельзя, ведь на карте селективности кривые срабатывания не накладываются)  
Кто какие меры предпринимал в этой ситуации. С учетом, что головной автомат от групового не может отличатся по типу. Потому как представитель производителя пояснил, что для селективного срабатывания необходимо использывать другой тип головного автомата. Тока более распространённый случай именно когда они одинаковы по типу.  
Какие соображения?

ПС: а форум зашустрил, хостинг сменили чтоли, иль это у меня только



Посмотри недавнюю тему на http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...iewtopic&t=1714