Несимметричная нагрузка трёхфазного трансформатора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Несимметричная нагрузка трёхфазного трансформатора. |
4.8.2009, 20:40
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Добрый вечер. Трансформатор стержневой имеет группу соединения Y/Yо если допустим произошло К.З. между любой из фаз и нулём на Н.Н стороне тр-ра то как изменится напряжение на Н.Н стороне тр-ра относительно нуля и двух других фаз? (К.З произошло рядом с тра-ром на выводах).
|
|
|
Радист 11 Несимметричная нагрузка трёхфазного трансформатора. 4.8.2009, 20:40
с2н5он Вы просите конкретные цифры? тогда подробнее хар-к... 4.8.2009, 20:56
Max_Ti никак не изменится
упс, перепутал с перегоранием п... 5.8.2009, 11:22
Anatoli на той фазе где КЗ фазное напряжение упадёт до нул... 5.8.2009, 13:39
Радист 11 Цитата(Anatoli @ 5.8.2009, 13:39) на той ... 6.8.2009, 19:16
Радист 11 Да спасибо я знаю что напряжение повреждённой фазы... 5.8.2009, 18:42
Коот Думаю напряжения неповрежденных фаз в идеале остан... 7.8.2009, 5:44
Max_Ti Нее, всё правильно написали. При замыкании на НН ф... 7.8.2009, 7:29
Радист 11 Да лучше практически исследовать такой тр-р но тож... 7.8.2009, 20:10
Anatoli Цитата(Радист 11 @ 7.8.2009, 19:10) Да лу... 7.8.2009, 21:37
mic61 Вопрос был о трансформаторе со схемой соединения Y... 8.8.2009, 10:57
Anatoli а при чём сдесь зазимление нейтрали вторичной обмо... 8.8.2009, 21:13
Радист 11 Со стороны ВН тр-ра Y/Y-0 нет нулевого вывода напр... 8.8.2009, 23:28
mic61 Ну так я о таких трансформаторах и говорил. Об одн... 9.8.2009, 8:53
Радист 11 mic61 Да да я понял .
Если представить три отдель... 9.8.2009, 12:08
Anatoli при соединении обмоток звезда\звезда с нулём,... 9.8.2009, 12:18
Радист 11 Цитата(Anatoli @ 9.8.2009, 12:18) при сое... 9.8.2009, 19:52
Радист 11 Цитата(Радист 11 @ 9.8.2009, 20:52) Да я ... 20.8.2009, 13:13
Dmitry_G Цитата(Радист 11 @ 20.8.2009, 14:13) На р... 14.9.2009, 23:21
Радист 11 Цитата(Dmitry_G @ 15.9.2009, 0:21) ЗОНы в... 3.1.2010, 0:56
Сергей ДД Согласно ПТЭ нейтраль трансф заземляют
5.3.20. Ней... 3.1.2010, 22:33
Коот Для анализа работы транса при однофазном замыкании... 11.8.2009, 12:56
Радист 11 Цитата(Коот @ 11.8.2009, 12:56) Для анали... 11.8.2009, 19:37
mic61 Хм... Терминология у Вас несколько того, не электр... 11.8.2009, 21:48
Anatoli А какая причина вызвала сей вопрос про напряжения ... 12.8.2009, 1:00
Радист 11 mic61 Да спасибо, а графически как это можно посмо... 12.8.2009, 19:34
Радист 11 Вот что нашёл в книге Вольдек Электрические машины... 13.9.2009, 14:51
Сергей ДД 1 На практике в сети 10/0,4 кВ с глухозаземленной ... 14.9.2009, 22:07
Радист 11 Да спасибо ребята за ответы! 15.9.2009, 20:02
haramamburu Простите qwert случайно.
Все что писалось выше - п... 15.9.2009, 20:43
_Alex_ Цитата(haramamburu @ 15.9.2009, 20:43) 1.... 15.9.2009, 21:14
Dmitry_G Как то давным-давно в качестве эксперемента на КТП... 15.9.2009, 21:30
Радист 11 Надо защиту ставить от скачков напряжения. 15.9.2009, 21:58
_Alex_ Цитата(Радист 11 @ 15.9.2009, 21:58) Надо... 15.9.2009, 22:02
Радист 11 При замыкании фазы А на ноль на тр-ре на фазе С от... 17.9.2009, 22:12
_Alex_ Зависит еще от сердечника трансформатора. Если сер... 18.9.2009, 20:27
Радист 11 Да полностью согласен с вами_Alex_ 18.9.2009, 20:49
Радист 11 ЦитатаУвеличение токов КЗ линии, и все последствия... 3.1.2010, 22:41
Сергей ДД Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 22:41) Что в... 3.1.2010, 23:21
mic61 Положение ЗОНа задается, исходя из расчетов уровне... 4.1.2010, 12:03
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 4.1.2010, 13:03) Поэтому, ... 5.1.2010, 22:32
mic61 Обычно заземляющая шина от нулевого вывода трансфо... 6.1.2010, 0:01
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 1:01) А при непо... 6.1.2010, 0:58
mic61 При при возникновении несимметричного режима (обры... 6.1.2010, 17:01
Dmitry_G Цитата(mic61 @ 6.1.2010, 18:01) А коротко... 6.1.2010, 23:31
Dmitry_G Все связано с работой РзиА. Не релейшик - точно не... 3.1.2010, 23:13
Радист 11 ЦитатаДа и постоянные разборки. Как только неселек... 4.1.2010, 11:52
Радист 11 mic61
Спасибо! Всё это понятно. У нас сеть 220... 5.1.2010, 20:20
Радист 11 Цитата(Радист 11 @ 5.1.2010, 20:20) mic61... 6.1.2010, 19:40
mic61 Цитата(Радист 11 @ 6.1.2010, 18:40) У нас... 6.1.2010, 19:52
_Alex_ Цитата(Радист 11 @ 6.1.2010, 19:40) У нас... 6.1.2010, 23:09
Радист 11 Alex Что такое ВДТ?
Спасибо! 6.1.2010, 23:29
Радист 11 Вольтодобавочный трансформатор понял. Откопал схе... 6.1.2010, 23:48
Dmitry_G Все что выше 35кВ-глухозаземленка, или эффективноз... 7.1.2010, 0:02
Радист 11 Да но вот вопрос как зделана нейтраль на группе од... 7.1.2010, 10:00
_Alex_ Зависит от конкретной ПС.
Чтобы закачать фотки, на... 7.1.2010, 13:48
Радист 11 Alex Да спасибо.
Ну вот небольшие автотрансформат... 7.1.2010, 20:25
_Alex_ Нейтрали могут либо соединяться шиной и заземлятьс... 7.1.2010, 23:46
Радист 11 Здравствуйте. В энергосистеме имеется две электрос... 9.1.2010, 20:52
Сергей ДД Как сказали выше ток КЗ на землю должен быть не ка... 10.1.2010, 21:35
Радист 11 Да спасибо Сергей ДД 14.1.2010, 19:23![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 12:04 |
|
|
|
|