привет форум!
скажитека, чем черевато использование в ГРЩ на учет трансов 2500/5, насколько я помню из теории электрических машин коэф трансформации 500 нету.... С Уважением, Ирина! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну, так если таких ТТ нет, так ничем и не грозит.
![]() Действительно, в номинальном ряду коэффициентов ТТ такого нет. Есть 2000/5 и 3000/5. А что это за ГРЩ такое сверхмощное? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_0F726A_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
mic61, коэффициентов вправду нет, это я знаю. А трансы есть и в проете стоят 2500/5 и более того в России на складах лежат и не задерживаются. Делали проект "нерусские" специалисты, трансы указали испанские Circutor....
как бы засвидетельствовать ошибку? Ув. Mic61, чем грозит?=) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Делали проект "нерусские" специалисты, трансы указали испанские Circutor.... Если этот на учет электроэнергии , то пусть эти "нерусские" приведут свой проект в соответствие стандартам для Вас
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А, собственно, раз есть проект, и закуплено оборудование, то в чем ошибка? ТТ должны пройти метрологическую поверку в Государственной Метрологической Службе, иметь в паспорте соответствующую отметку.
Ничем не грозит. Если их установка обоснована правильно (по термической, динамической стойкости; по нагрузке и классу точности.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем свет!
Можно ли для кое-какого упращения монтировать амперметры в звезду на трансах тока в шкафах ввода? это хочу делать для того чтобы использовать 3(4) токовых клеммника вместо 6.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Поподробнее бы, и попонятнее бы, а? Амперметры где? ТТ - где? На бушингах сидят только приборы, или что-то еще?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Они у вас и так в звезде, обмотки вторичные И2 у всех ТТ сидят на корпусе э\у и заземлены, если это схема три ТТ и неполная звезда когда учет по высокой 2ТТ.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
можно ли соединять начало обмотки каждого амперметра с началом обмотки каждого транса и при этом соединить концы обмоток амперметров между собой и концы обмоток трансов между собой и перемычку к земле.... в проводах поставить три токовых клеммы с 3-х полюсной закороткой?
обычно схема выглядит по-другому, с каждого транса идет по два провода на свой амперметр и ставят по 2 токовых клеммника. так естественно 3 раза |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы для себя нарисуйте на листе бумаги . три обмотки ТТ концы обмоток И2 вместе и на корпус э\у а начало обмоток И1 через амперметры и на корпус.. для визуального контроля пойдет такая схема для учета нужно вести второй проводник до счетчика.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
можно ли соединять начало обмотки каждого амперметра с началом обмотки каждого транса и при этом соединить концы обмоток амперметров между собой и концы обмоток трансов между собой и перемычку к земле.... в проводах поставить три токовых клеммы с 3-х полюсной закороткой? Лучше сделайте немного наоборот. "Концы" ТТ (клеммы "И2") соберите в звезду (соедините между собой) прямо на ТТ, "начала" (клеммы "И1"), а также один конец от "звезды" выведите на разъемные ("токовые") клеммы, а затем уже от этих клемм бросайте провода на амперметры. Так монтаж часто делается. Сэкономите три, а не четыре клеммы. Зато при необходимости замены приборов, можно закоротить ТТ, и работать в токовых цепях. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
![]() |
||
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
mic61, да я так имел ввиду. спасибо=)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |