привет форум!
скажитека, чем черевато использование в ГРЩ на учет трансов 2500/5, насколько я помню из теории электрических машин коэф трансформации 500 нету....

С Уважением, Ирина!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.1.2010, 23:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, так если таких ТТ нет, так ничем и не грозит. icon_biggrin.gif
Действительно, в номинальном ряду коэффициентов ТТ такого нет. Есть 2000/5 и 3000/5. А что это за ГРЩ такое сверхмощное?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_0F726A_*
сообщение 9.1.2010, 0:25
Сообщение #3





Гости






mic61, коэффициентов вправду нет, это я знаю. А трансы есть и в проете стоят 2500/5 и более того в России на складах лежат и не задерживаются. Делали проект "нерусские" специалисты, трансы указали испанские Circutor....

как бы засвидетельствовать ошибку?

Ув. Mic61, чем грозит?=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 9.1.2010, 0:45
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Делали проект "нерусские" специалисты, трансы указали испанские Circutor....
Если этот на учет электроэнергии , то пусть эти "нерусские" приведут свой проект в соответствие стандартам для Вас
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.1.2010, 0:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А, собственно, раз есть проект, и закуплено оборудование, то в чем ошибка? ТТ должны пройти метрологическую поверку в Государственной Метрологической Службе, иметь в паспорте соответствующую отметку.
Ничем не грозит. Если их установка обоснована правильно (по термической, динамической стойкости; по нагрузке и классу точности.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2010, 0:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



KIVOK,
И заодно пусть приведут к нашим ГОСТам все ихние бибики. А то не угнаться, блин. fun.gif

Цитата(0F726A @ 9.1.2010, 0:25) *
как бы засвидетельствовать ошибку?

А это что, так принципиально, коэффициент?

Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2010, 0:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2010, 22:44
Сообщение #7





Гости






Всем свет!
Можно ли для кое-какого упращения монтировать амперметры в звезду на трансах тока в шкафах ввода?
это хочу делать для того чтобы использовать 3(4) токовых клеммника вместо 6....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.1.2010, 22:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Поподробнее бы, и попонятнее бы, а? Амперметры где? ТТ - где? На бушингах сидят только приборы, или что-то еще?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.1.2010, 23:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Они у вас и так в звезде, обмотки вторичные И2 у всех ТТ сидят на корпусе э\у и заземлены, если это схема три ТТ и неполная звезда когда учет по высокой 2ТТ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.1.2010, 0:20
Сообщение #10





Гости






можно ли соединять начало обмотки каждого амперметра с началом обмотки каждого транса и при этом соединить концы обмоток амперметров между собой и концы обмоток трансов между собой и перемычку к земле.... в проводах поставить три токовых клеммы с 3-х полюсной закороткой?

обычно схема выглядит по-другому, с каждого транса идет по два провода на свой амперметр и ставят по 2 токовых клеммника. так естественно 3 раза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.1.2010, 1:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вы для себя нарисуйте на листе бумаги . три обмотки ТТ концы обмоток И2 вместе и на корпус э\у а начало обмоток И1 через амперметры и на корпус.. для визуального контроля пойдет такая схема для учета нужно вести второй проводник до счетчика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.1.2010, 10:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость @ 24.1.2010, 23:20) *
можно ли соединять начало обмотки каждого амперметра с началом обмотки каждого транса и при этом соединить концы обмоток амперметров между собой и концы обмоток трансов между собой и перемычку к земле.... в проводах поставить три токовых клеммы с 3-х полюсной закороткой?

Лучше сделайте немного наоборот. "Концы" ТТ (клеммы "И2") соберите в звезду (соедините между собой) прямо на ТТ, "начала" (клеммы "И1"), а также один конец от "звезды" выведите на разъемные ("токовые") клеммы, а затем уже от этих клемм бросайте провода на амперметры. Так монтаж часто делается. Сэкономите три, а не четыре клеммы. Зато при необходимости замены приборов, можно закоротить ТТ, и работать в токовых цепях.
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.1.2010, 19:28
Сообщение #13





Гости






mic61, да я так имел ввиду. спасибо=)