Делаю ремонт, дошел наконец до проводки. Поскольку в квартире пусто, решил частично отказаться от старой алюминиевой проводки. Частично - потому как потолок в комнатах и на кухне оклеен декоративными панелями из пенополистирола (?) и есть распоряжение их не трогать. Ремонт делаю не один и проводкой первоначально должен был заниматься не я (в силу незначительных знаний), но потом пришлось влезть. На тот момент часть материалов уже была закуплена.

Итак: дом - хрущевка, середины 60х гг. Подвод к дому выполнен по системе TN-C. Из общения с ЖЭКовским электриком вынес, что переделки на TN-C-S в обозримом будущем не планируется. Проводка в стояках алюминиевая и тоже не будет меняться. Щиток в подъезде выглядит так:

Похоже, что 1 пожар уже был. Черный автомат 15А и ржавый отключенный пакетник - от моей квартиры. icon_smile.gif У соседа что-то по проводке меняли: АВ 40А, пакетник на 10А, провода перемотаны китайской изолентой. icon_smile.gif

В спешке планировалось протянуть новый медный 3х жильный провод от счетчика (который местный энергосбыт предписывает поменять на электронный) до квартирного щитка, а в нем поставить автоматы на
1) освещение,
2) накопительный нагреватель,
3) розетки в кухне
4) розетки в комнатах и коридоре
Спонтанно в магазине купил еще и реле качества напряжения (РКН) - знал, что это нужная вещь, но не знал, как выглядит, а посмотрев дома схему его подключения, докупил АВ 40А 2Р.

На этом этапе начал разбираться с подключением провода PE и нашел этот форум. Вариант с занулением на щиток в подъезде меня не сильно впечатлил, поскольку не ясно, занулен ли он вообще, а так же, со слов ЖЭКовского электрика, в нашем районе каждую зиму проводку основательно перегружают (они не успевают менять сгоревшие пакетники), так что появление потенциала 220В на РЕ в квартире при отгорании 0 на вводе в дом мне абсолютно не нужно. Поскольку квартира на 2 этаже и 1 окно выходит в палисадник на задней стороне дома, есть возможность сделать заземление по схеме ТТ и поставить УЗО на розетки. Сопротивление самого длинного заземляющего проводника проверю, но думаю уложусь в 1,5кОм.

Схему проводки в квартире предварительно видел вот так:

Старая проводка, похоже, идет по потолку, опускаясь по стенам к розетками выключателям, так что свою буду тянуть по полу вдоль стен с поднятием проводов к новым розеткам. Старые розетки отключу в распределительных коробках. Вроде не должно быть проблем.
Непосредственно по схеме есть вопросы:
1) нужно ли оставлять какой-то автомат в подъездном щитке после счетчика? Пакетники такого размера, как стоят, видел максимум на 16А. Как у соседа делать не хочу, может поставить в подъездный щиток вместо этого хозяйства АВ 40А 2Р?
2) внутри щитка планирую выполнять монтаж проводом 4мм2. Можно ли провод между шиной РЕ в щитке и проволокой 18мм2, которая пойдет снаружи дома до заземляющего устройства, выполнять так же проводом 4мм2?
3) можно ли на участке "счетчик- АВ 40А 2Р - АВ на группы в квартире" использовать провод сечением 4мм2, или правильнее будет взять 6мм2, раз автомат на 40А?
4) провод в попыхах купили ПВС 3х2,5, 3х4 и ШВВП 3х1,5. Для чего он применяется я уже прочитал, а кроме неудобства монтажа и цены по сравнению с ВВП у него есть еще какие-нибудь недостатки? Оголенные конци планирую везде обжимать гильзами. Соединение кусков проводов будет через клеммники.
5) можно ли этот провод закладывать в штробы без дополнительных гофр, раз он в двойной изоляции?
6) даже если с DIN-рейки убрать АВ 2Р, и шину 0 вынести так же на крепеж внутри щитка, как в левом нижнем углу, на рейке остается всего 2 свободных места. Хотелось бы иметь запас на будущее (теплый пол, кондиционер, может еще какие блага цивилизации вздумается поставить). Сколько свободных мест желательно оставить в запасе?
7) На проводе нагревателя есть УЗО. На отдельный автомат, не защищенный УЗО в щитке, вынес его именно поэтому. Не сильно ли расточительно?
icon_cool.gif Правильно ли брать УЗО в щиток с номинальным током 50А? Может, хватит 40А? Нагружать единовременно по-максимуму розетки в комнатах и кухне никто не будет.
9) Правильно ли оставлять старую проводку на освещение? За те пару месяцев, что я ремонтируюсь, подключали и сварочный аппарат, и различные мощные электроинструменты - сбоев небыло. Прикидывал, что даже если использовать исключительно лампы накаливания, нагрузки больше 600Вт на эту линию не будет.
10) в комнатах планирую ставить спаренные розетки (2 розетки на 1 коробку, чтобы меньше бурить подрозетников). Написано, что рассчитаны они на 16А. Насколько это желательно? Самый мощный потребитель в комнатах будет нагреватель (1кВт). Из электроинструмента - крайне редко строительный фен (2кВт).

Это не все вопросы, а только самые злободневные. icon_biggrin.gif Потихоньку буду дописывать остальные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Обновление проводки в квартире   14.12.2009, 21:12
- - Мидведь   1. Нет не нужно. 2. Да, можно. 3. Счётчик-АВ 40А -...   15.12.2009, 1:22
- - NikELektrik   Цитата9) Правильно ли оставлять старую проводку на...   15.12.2009, 9:22
- - Гость_Sha_*   Жить в этой квартире планирую достаточно долго (ин...   16.12.2009, 3:00
- - Сунцов Денис   "при одновременном включении нагревателя, чай...   16.12.2009, 8:11
- - Гость_Sha_*   Жить будет 4 чел: 2 взрослых + 2 ребенка. Насчет р...   16.12.2009, 10:07
|- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Sha_* @ 16.12.2009, 10:07) Н...   16.12.2009, 11:04
- - 220v-elektrik   В щитке я бы посоветовал сделать так как на фото. ...   16.12.2009, 10:35
- - Гость_Sha_*   220v-elektrik, Если я правильно понял, пакетник ра...   16.12.2009, 14:05
- - 220v-elektrik   Щиток на две кв., я обращаю внимание на то что сле...   16.12.2009, 15:52
- - элкъ   Почему нельзя пригласить электрика из ЖЭКА?   16.12.2009, 19:09
- - 220v-elektrik   В принципе можно, но результат будет скорее всего ...   16.12.2009, 20:05
- - Михайло   Цитата(Гость @ 14.12.2009, 23:12) 2) внут...   16.12.2009, 23:12
- - Гость_Sha_*   220v-elektrik, ясно. Не понял сразу, что это 2х по...   17.12.2009, 0:58
|- - Олега   Цитата(Гость_Sha_* @ 17.12.2009, 0:58) .....   20.12.2009, 18:24
|- - Сергей ДД   Цитата(Олега @ 20.12.2009, 18:24) Так ...   21.12.2009, 15:01
|- - Олега   Цитата(Сергей ДД @ 21.12.2009, 16:01) Что...   24.12.2009, 14:59
- - Сергей ДД   Решил задать вопрос в этой теме, что бы не плодить...   17.12.2009, 7:31
- - 220v-elektrik   Пломбировать бокс для автомата в этажном щитке не ...   17.12.2009, 19:52
- - Гость_Sha_*   На каком расстоянии можно располагать розетки от г...   20.12.2009, 12:49
- - Костян челябинский   Сергей ДД, Четких норм, кроме высоты, нет. Видел ...   20.12.2009, 16:25
- - Олега   Цитата(Гость @ 14.12.2009, 21:12) "....   20.12.2009, 21:42
- - Гость_Sha_*   Я не формалист, но если уж начинаю тратить время н...   21.12.2009, 0:41
- - Гость   Я бы, для начала, рассмотрел с местным электриком ...   21.12.2009, 12:20
- - СамСаныч   Я рекомендую прислушаться к вышесказанному и проки...   24.12.2009, 14:24
- - savelij   ЦитатаЧто делать у кого норма меньше 15 кВт? Как б...   24.12.2009, 16:49
- - элкъ   Получить тех. условия на 15кВт в хрущовку 60 г. по...   24.12.2009, 19:37
|- - Сергей ДД   Цитата(элкъ @ 24.12.2009, 19:37) Получить...   24.12.2009, 23:09
|- - Олега   Цитата(Сергей ДД @ 25.12.2009, 0:09) Поче...   25.12.2009, 9:33
- - Гость_Sha_*   C вводным автоматом все понятно: поставим адекватн...   29.12.2009, 15:14
- - Гость_Sha_*   Прикинул разводку проводов в квартирном щитке: На...   30.12.2009, 2:34
|- - Михайло   Цитата(Гость_Sha_* @ 30.12.2009, 4:34) На...   30.12.2009, 5:27
- - Гость_Sha_*   Тогда как будет правильнее: затянуть РЕ ко всем св...   30.12.2009, 10:52
- - Михайло   На перспективу тяните ко всем светильникам.   30.12.2009, 18:47
- - Гость_Sha_*   В распаечную коробку над выключателем приходит про...   1.1.2010, 23:15
- - savelij   ЦитатаВ распаечную коробку над выключателем приход...   2.1.2010, 4:26
- - Гость_Sha_*   Цитата(savelij @ 2.1.2010, 4:26) и к выкл...   6.1.2010, 0:16
- - Михайло   Цитата(Гость_Sha_* @ 6.1.2010, 2:16) [для...   6.1.2010, 6:39
|- - _Alex_   Цитата(Михайло @ 6.1.2010, 6:39) Эта проб...   6.1.2010, 17:11
- - Ржаводел   Цитата(Гость_Sha_* @ 5.1.2010, 23:16) При...   6.1.2010, 9:44