Звонит дежурный с ПС 35/10 кВ: на фидере №4 счетчик назад крутится.
Хотел ответить: запиши в журнал дефектов, но тут вспомнил, что все счетчики на ПС- электронные и назад крутится просто не умеют. Наверное вчерашняя смена показания перепутала. Часто бывает. Отвечаю дежурному: никуда не передавай, еще раз сходи показания спиши. Он сходил, убедился, что показания немного увеличились, наверно тоже подумал, что вчера неправильно сняли и больше не звонил. В конце месяца баланс э/э по ПС сошелся, про звонок дежурного забыл. Через месяц опять звонит с той же ПС уже другой дежурный с той же проблемой. Мне уже смешно стало, послал еще раз смотреть. Эффект тот же – за час показания немного увеличились, дежурный успокоился, а я чесаться начал – так просто не бывает. Ладно, будем работать на ПС, посмотрим. Не ехать же на ПС из-за счетчика технического учета. Потом приехали на ПС, счетчик проверили, нормальный. Взял журнал ежесуточного съема показаний, посмотрел и опупел: Показания несколько раз подряд менялись следующим образом: 2556,67 2557,45 2568,44 2569,66 2560,33 2561,45 2562,56 Т.е. сначала скачок вперед на 10 делений, а через 2 дня на 9 делений назад! И так примерно 1-2 раза в месяц (нагрузка на фидере мизерная, за сутки 1 деление не всегда проходит). И дежурные на ПС нормальные, непьющие и не пенсионеры. Счетчик запасной был с собой, заменили, а этот взяли для опытов. В службе повесил на стенд – то же самое – сначала вперед, потом назад! Разобрал механизм – и все понял. На колесико с единицами киловатт цифры ошибочно нанесены со сдвигом на 2 единицы, т.е колесико с десятками киловатт сдвигается не единицу когда на единицах меняется 7 на 8, а не 9 на 0. Счетчик ЦЭ6803В, Энергомера. |
|
|
|
|
30.12.2009, 10:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Еще два интересных случай:
1. потребитель просит заменить счетчик по причине самохода. Приезжают контролеры Энергосбыта , проверяют, нет самохода,менять не стали. Говорят, наверно аферист, хочет поставить свой, заряженный. Через неделю потребитель уже кипятком писает - самоход!!!меняйте!!! Заменили, снятый счетчик принесли мне для опытов. На стенде висел дней 5 - нет самохода, идеальный счетчик. Кто-то вспомнил, что потребитель ворчал после морозов, а тут как раз под -25. Повесили за окно на провод. Через 15 мин на стенд. Пошел самоходом как угорелый. Отогрелся, остановился. Тоже ЦЭ6803В Энергомера (Не хочу обижать Энергомеру, просто этих счетчиков у нас в сетях 80% от всех электронных) 2. ВЛ-10 кВ без бытовой нагрузки, одно производство 6 или 7 ТП, на всех расчетные счетчики на стороне 0,4 кВ. Энергосбыт обстрадался: потери по факту 10-15%. Ясно, где-то недоучет. Дободались и до меня: счетчик на фидере с плюсом идет. Совместно со сбытом проверили, нормальный счетчик. Ищите, говорю, у себя дырку. Нач. Энергосбыта к дир. Электросетей (обе женщины): если релейщики такие умные, пусть нам помогут найти потери. Ежу понятно, флаг нам в руки и вперед. Несколько дней до посинения проверяли учет на всех ТП. Эффект- ноль. Единственный потребитель с возможностью хищения – авторемзавод, ТП на территории, сразу не пускают, только с энергетиком. Достали энергетика внезапными проверками до икоты, на ТП пломб щтук 15 навесили, ТТ пеной залили. (хотя аферист неплохой, на гараже у него зимой крыша всегда сухая) Конец месяца, потери – опять 17%. Фантастика. Сходили в обход по ВЛ, вдруг какую ТП энергосбыт потерял в расчетах. Снова проверки, в лупу рассматривали пломбы, искали чуть ли не отпечатки пальцев. Бесполезно. Все в полном порядке. Энергетик с ремзавода начал обижаться. Но так не бывает, где-то есть причина. Взял акты всех проверок счетчиков на ТП и месячный расход э/э по ним и проанализировал по замерам нагрузки. Все примерно сошлось +/- 15 % кроме 1 ТП Горсетей – получилось что по замерам нагрузки (день) расход должен быть более чем в 2 раза больше, чем по счетчику , даже с учетом ночного снижения нагрузки. Но на этой ТП учет в полном порядке, сам счетчик проверял, доступ к ТТ исключен, даже двери отсека с ТТ опломбированы. В частном порядке пошел в Горсети, к нач. ихнего Энергосбыта (Андреич, свой человек, с отцом вместе работал). Говорю, счетчик на ТП №_ похоже недоучитывает, надо бы заменить и снятый мне отдать. Что-то с ним не то, но доказать не можем. Показал ему расчеты, он согласился. Для причины замены пришлось нажать на стекло, чтобы оно отклеилось. Заменили. Повесил на стенд, подцепил образцовый счетчик и начал гонять во всех режимах. Эффект- ноль, нормальный счетчик. И стучали, и в морозильник совали – работает. А тут звонит Андреич и говорит, что расход на ТП примерно в 2 раза увеличился (они показания каждую неделю снимали). Значит, все-таки счетчик виноват, но каким образом? Кто-то высказал мысль, может счетный механизм буксует? Давай проверим, взял такой же счетчик, зацепил последовательно на стенде и включил. Через час – О, чудо! Счетчик с ТП насчитал ровно в 2 раза меньше. При внимательном наблюдении заметил, что счетный механизм щелкает через 32 мигания светодиода, а на нормальном, таком же – через 16. На заводе что-то перепутали в микросхемах. Козлы. Столько нервов потратили. (не скажу какой завод, а то обидятся еще) |
|
|
30.12.2009, 21:59
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зря, раз в первом случае этих мерзавцев назвали, то надо договаривать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.12.2009, 22:13
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А может дело в корректировке времени от УСПД или от сервера. Может вовсе не показания счетчика скачут, а время прыгает назад. Если время корректируется по GPRS, а сервер подключен к местной сети и у него включена еще и коррекция от сети, тут время прыгать может взад и вперед.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
30.12.2009, 22:28
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Звонит дежурный с ПС 35/10 кВ: на фидере №4 счетчик назад крутится. Ну блин.....! В нормме это лишение премии на 100%! Ну смотри схему...! Это же то уравнительные токи могут крутить счетчик в обратном направлении! Что У Вас за контроль?
Сообщение отредактировал KIVOK - 30.12.2009, 22:29 |
|
|
30.12.2009, 23:33
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Электронный счетчик не может отматывать назад. Он отдельно учитывает прием и выдачу энергии, если такова существует. Уменьшаться значение не может. А вот в отчете оно может быть напечатано меньше, если время скачком изменить назад.
Для выяснения ситуации я бы поставил счетчик туда, где он был, и установил бы сьем данных автоматически каждые 30 сек для того что бы локализовать глюк. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2009, 7:21 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
31.12.2009, 9:07
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А может дело в корректировке времени от УСПД или от сервера. Может вовсе не показания счетчика скачут, а время прыгает назад. Если время корректируется по GPRS, а сервер подключен к местной сети и у него включена еще и коррекция от сети, тут время прыгать может взад и вперед. да вы в будущем живете, а у нас УСПД называется - дежурный электромонтер как-то звонит мне домой в 12 ночи дежурный и говорит, что ВСЕ счетчики на ПС с ума сошли и за сутки насчитали, сколько за месяц не брали... Через 5 мин опять звонит: все в порядке, в журнале случайно 2 страницы перелистнул и посчитал расход за месяц вместо суток. Палец, наверно переслюнявил |
|
|
|
|
20.5.2010, 13:22
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
Через 5 мин опять звонит: все в порядке, в журнале случайно 2 страницы перелистнул и посчитал расход за месяц вместо суток. Палец, наверно переслюнявил ОР))) у нас тоже "УСПД называется - дежурный электромонтер", чего только небыло))) Технический учет на Энергомера ЦЭ6805В, по 6кВ. Своими глазами невидел, но согласно журнала, из почти сотни счетчиков, два несколько раз в месяц показывают обратный ход. |
|
|
20.5.2010, 20:33
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Счетчик ЕЛГАМА время от времени при симметричной нагрузке глючил:измеренный ток в одной из фаз (а также мощность и энергия) падал в 10 раз по сравнению с реальным. После включения-выключения (снятие напряжения на колодке) всё восстанавливалось до поры, до времени.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
15.10.2010, 18:08
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Прибор СО2М 56г в гараже висел. Летом менял
За долгую жизнь раскрутились винты и сместился тормозящий магнит Председатель ГСК в гараж зашел..висит счетчик..и крутится как вертолетная лопасть, аж гул стоит -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
|
|
21.11.2010, 2:39
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 20308 |
Меня тоже этот вопрос очень интересует Дом в Москве. Поставили счетчики, а на деле оказалось совсем не выгодно. Не знаю, на кого рассчитана норма воды - мыться только раз в неделю, и белье также стирать - один раз и скопом
|
|
|
23.11.2010, 14:37
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Работаем со "Smart IMS" (Матрица)
АСКУячили посёлок. Всё ровно, счётчики на столбах под изоляторами, абоненты с удалёнными дисплеями в розетках, баланс-шмаланс... Звонит бабушка, говорит: Сынки. Я тут квитанцию стала заполнять, мне скорую вызывали. Мы, говорит, с соседкой посчитали сколько Ваш счётчик за месяц накрутил, я даже если дом продам, то всё равно расплатиться не хватит. Проверяем. Расход меньше 100 кВт. Приходит бабуля с дисплеем, подключаем, смотрим всё правильно. Смотрим у бабки квитанцию, а там, вместо текущих показаний 7-ми значный № счётчика. Когда переводили учёт на АСКУЭ всем раздали памятки с картинками, где чёрным по русскому написано что дисплей, когда работает, поочереди показывает сначала № счётчика, потом время с датой показаний и сами показания. И так по кругу. За полчаса ей всё таки удалось (надеюсь) на пальцах объяснить как пользоваться дисплеем Сообщение отредактировал MegaWolt - 23.11.2010, 14:39 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 13:02 |
|
|
|
|