Дуговая защита КРУ К-XIII , Два вопросика на данную тему

SerJant27
сообщение 26.12.2009, 15:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Доброго времени суток, уважаемые! Работаю проектировщиком не так давно, и хочу задать более опытным людям следующие вопросы:
На местную ТЭЦ, на ячейки КРУ-6 кВ (тип ячеек КРУ - К-XIII и K-III) Ростехнадзор предписал установить быстродействующую дуговую защиту от КЗ. Хотелось бы узнать у пользователей данной защиты мнение о ней. Вот..
И ещще один вопрос: не могу найти данные на ячейки КРУ вышеуказанного типа. Для чертежа нужны хотяб габаритные размеры отсеков- не смог найти и этого. Если у кого есть какие данные - скиньте плиз на мэйл Serjant27@yandex.ru

Сообщение отредактировал SerJant27 - 26.12.2009, 15:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.12.2009, 18:51
Сообщение #2





Гости






А наше мнение никто и не спрашивает
ПТЭ 5.4.19. Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.12.2009, 18:57
Сообщение #3





Гости






Вот еще по ссылочке пройдите (там и мнения и варианты реализации):
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=176140006
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 27.12.2009, 20:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Смотрите сдесь: http://retro-rzia.ru/down/o-29.html
Что же касается моего мнения... Вещь хлопотная, особенно клапанного типа. Был случай на одной из ПС когда проверка работы дуговой защиты, спровоцировала работу ДЗТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2009, 9:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2069
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В прошлом году смонтировали дуговую защиту на 4-х ПС 110/35/10 кВ.
Овод-МД (ООО ПроЭл С-Пб) - индивидуальный датчик на каждый отсек КРУН, неплохая логика, можно перепрограммировать
на 2 ПС сделали.
ПД-01М - Украина, общий датчик на все КРУНы (дырки в стенках КРУН и протаскивали оптоволокно) не понравилось, при ремонте
КРУН 2 раза уже обрывали оптоволокно. так себе защита, зато дешевая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 28.12.2009, 11:18
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Что мнение никто не спрашивает, оно понятно. Надо определяться с типом защиты.

Сунцов Денис,

На ОВОД проект ООО ПроЭл С-Пбса делал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2009, 11:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2069
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



На ОВОД проект делала липецкая подрядная организация "Терминал-Электрик"
и монтировали они (на бумаге)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 28.12.2009, 12:21
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Спасибо всем участникам. Посмотрел. И браться не буду - мозгов не хватит. С РЗ ни в каком виде ранее дела не имел. Да собсно не имел дела ни с чем более 380В. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал SerJant27 - 28.12.2009, 12:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 8:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены