Испытываетание кабеля ВББШВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Испытываетание кабеля ВББШВ |
| Гость_Электрик 862_* |
2.4.2010, 22:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Каким напряжением испытываеться кабель ВББШВ на 6 кВ?
|
|
|
|
|
2.4.2010, 22:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Переменное напряжение при десятиминутном испытании частотой 50 Гц составляет 15 кВ
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.4.2010, 22:28 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
3.4.2010, 8:40
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
36 кВ выпрямленным напряжением 10 мин при ПСИ и 5 мин в процессе эксплуатации.
РД 34.45-51.300 п.29. (2 МБ) Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 8:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|