Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытываетание кабеля ВББШВ

Гость_Электрик 862_*
сообщение 2.4.2010, 22:15
Сообщение #1





Гости






Каким напряжением испытываеться кабель ВББШВ на 6 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 2.4.2010, 22:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Переменное напряжение при десятиминутном испытании частотой 50 Гц составляет 15 кВ type.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.4.2010, 22:28


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.4.2010, 8:40
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



36 кВ выпрямленным напряжением 10 мин при ПСИ и 5 мин в процессе эксплуатации.
РД 34.45-51.300 п.29. (2 МБ)

Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 8:47


--------------------