Здравствуйте господа электрики.
Помогите разобраться с вопросом расчета. Считаю расчет КЗ по книге "Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования" (скачать можно тут -- http://depositfiles.com/ru/files/vgqd1t7nh ). Возник вопрос по примеру расчета (стр.124 книги). Вопрос возник по параметру Sб . в примере рассматривается блок генератор-трансформатор, поэтому как выбрали эту мощность ясно - она там одна. А если бы этот же блок был в какой-то системе (внешние источники, другие ТП и генераторы.....), то какая мощность принималась бы за Sб и Sном ?. Номинальная мощьность потребителей которые питаются от этих источников, или другая. Заранее спасибо. |
|
|
YoungProfi Вопрос про расчет КЗ выше 1кВ. 22.6.2010, 8:23
dimbas За базисную мощность можно принимать любое произво... 22.6.2010, 16:00
YoungProfi dimbas , благодарю за реакцию.
Книгу качаю. 23.6.2010, 2:13![]() ![]() ![]() |
|