Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов

Coolt
сообщение 17.12.2009, 18:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 16134



Проблема такая: дача, ввод на 380. Но стоит включить в розетку любой прибор, тут же перегорает. Мультиметр показывает около 270 В. Как можно решить эту проблему?
Лично мое такое: на зиму весь народ уезжает, остается всего несколько домиков, а трансформатор никто не регулирует. Я прав?
Заранее благодарен за ваши пояснения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 17.12.2009, 19:02
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



270В - это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе. Понижение с помощью ПБВ здесь не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2009, 19:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(buvial1 @ 17.12.2009, 18:02) *
...это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе....

Из предоставленной инфы и сразу такой вывод?
Может автор озвучит значение напряжений на всех фазах на вводе в дом, коль ввод 380? Тогда можно о чём то говорить. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 18.12.2009, 0:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Нужно для начела померять, что транс выдает. Потом выводы делать. Мож и правду ПБВ загноно, мож ноль плохой совсем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 18.12.2009, 19:41
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



ПБВ не даст 270, там 5% максимум...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 18.12.2009, 21:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



А версия с плохим нулем не рассматривается?
1) Мерим между фазами.
2) Если 380 или рядом - оно!

Сообщение отредактировал Ржаводел - 20.12.2009, 19:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 19.12.2009, 1:27
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Мультиметр показывает около 270 В.
Похоже что это "перекос"! Что-то с "нулем" ! Искать надо от трансформатора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.12.2009, 8:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(KIVOK @ 19.12.2009, 2:27) *
Похоже что это "перекос"! Что-то с "нулем" ! Искать надо от трансформатора


Можно попробовать измерить напряжение между фазой и например обсадной трубой холодного водоснабжения, если есть на даче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.12.2009, 9:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Может быть такое, случай из практики ТП35\6 ПБВ установили перед поливом на +5% (слабое напряжение насосы не тянули далее на этом фидере сидят и огородники ТМ 6\0,4Кв тоже +5% итого в сумме получается +10% а если еще и на 110\35 в плюсе что вполне возможно сезон окончен и все забыли. Витковое в трансе исключите он бы уже умер. Может быть такое при обрыве нуля и трехфазной нагрузки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 20.12.2009, 18:07
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(ez81 @ 19.12.2009, 9:00) *
Витковое в трансе исключите он бы уже умер.

В аналогичной ситуации (только напряжение чуть меньше - 260В) тр-р ТМ-160/10 с витковым в одной фазе "пашет" уже 4,5 месяца. Тр-р 1972 г.в..!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 18:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 17:07) *
тр-р ТМ-160/10 с витковым в одной фазе "пашет" уже 4,5 месяца.

На основании чего был установлен факт межвиткового замыкания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 20.12.2009, 18:56
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Скорей всего неполадки с "нулем".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 20.12.2009, 18:57
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 18:18) *
На основании чего был установлен факт межвиткового замыкания?

Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение. А дожигаем тр-р только потому, что поменять нечем. icon_sad.gif icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 19:34
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 17:57) *
Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет.

Спросил потому, что попадались тр-ры с такой же ассимметрией только в одном положении анцапфы. Не межвитковое, а неисправность ПБВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 20.12.2009, 19:59
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 19:34) *
Спросил потому, что попадались тр-ры с такой же ассимметрией только в одном положении анцапфы. Не межвитковое, а неисправность ПБВ.

В нашем случае проблема именнов в обмотке ВН, было бы в ПБВ было бы проще, загнал анцапфу в другое положение и проблем менше, чем существует их сейчас. Сами понимаете потребитель от этого не в восторге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 20:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 18:59) *
Сами понимаете потребитель от этого не в восторге.

Соболезнование.
Интересно, почему межвитковое? Разрядники (или ОПН) далеко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 20.12.2009, 20:18
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 20:11) *
Соболезнование.
Интересно, почему межвитковое? Разрядники (или ОПН) далеко?

ТР- р был полностью расшинован, со шпилек были откинуты шины и на стороне10кВ и на 0,4кВ, т.е. разрядники с обеих сторон не были в зоне измерения. За соболезования спасибо, но они больше относяться к мастеру участка. Я же в курсе только потому, что вместе сидим на планёрках. Свое соболезнование по зтому поводу я ему тоже высказал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 21:16
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 19:18) *
разрядники с обеих сторон не были в зоне измерения.

Прошу прощения, неясно выразился. Просто пытаюсь понять причины замыкания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.12.2009, 7:25
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 18:57) *
Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение.

Микроомметром вощето обмотки транса не измеряются-мостом постоянного тока .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 29.12.2009, 19:31
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(ez81 @ 24.12.2009, 7:25) *
Микроомметром вощето обмотки транса не измеряются-мостом постоянного тока .

В данном случае интересовало не величина R обмоток, а наличие достаточной разности в показаниях.