в гаражах постоянно замыкание причём как мне кажеться , в гаражах постоянно замыкание причём как мне кажеться

radrad
сообщение 16.12.2009, 8:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 16578



виноваты владельцы замыкаеться одна фаза и они на абум хотят прицепиться к другой попадают на фаза-фаза поэтому хотим переделать проводку
нормальная ли идея провести кабель с наружи аввг 4х16 4 жильный , 3фазы1ноль, 1гараж цепляем на 1фазу путём оголения фазы на место оголения ставим автомат 16А от автомата в гараж провод медь 2х2,5 , 2гараж так же цепляем но ко 2фазе ,3гараж к 3фазе, 4гараж к 1фазе итд,итп, при такой схеме подключения если у кого то в гараже замкнёт или напряжение повыситься то сработает автомат и отключит только этот гараж у остальных гаражей электричество не пропадёт так ли это или я ошибаюсь?
и кстати на ноль тоже нужен автомат или нет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 9:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Идея нормальная, только уточните, сколько гаражей будет сидеть на одном кабеле.
Допустимый ток для АВВГ 4х16 - 60 А.

Отпайки от алюминиевого кабеля медным проводом нужно делать через зажим,
скруткой нельзя, окислится и нарушится контакт.

Кроме автоматов на каждый гараж, нужно поставить общий автомат на кабель
(для АВВГ 4х16 на 63 А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
radrad
сообщение 16.12.2009, 14:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 16578



гаражей вообще 66 на один кабель
тогда к аввг 4х16 скрутим аввг 2х4
там куда мы подлючаем кабель предохранители вроде но всё равно поставим общий автомат на аввг 4х16 на 63А по вашему совету

а был ввг 4х10 без автоматов , аввг4х16 дешевле и по характеристики такойже вроде ? значит должен выдержать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 14:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Соединение скруткой крайне нежелательно, да и по ПУЭ запрещено.

66 гаражей при разрешенной нагрузке 3,5 кВт на гараж (16 А автомат)
АВВГ 4х16 с трудом проходит по расчетам (по коэфф. одновременности)

его однозначно не хватит, если в гаражах "балуются" электроотоплением.
(вы ничего не сказали о проблемах с учетом э/э)
В этом случае нужно делить гаражи на 2 группы и прокладывать 2 кабеля, соответственно
будет 2 вводных автомата.
Кабель большего сечения будет неудобно разделывать в ответвительных коробках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
radrad
сообщение 16.12.2009, 16:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 16578



ну получаеться три кабеля с одного рубильника




Прикрепленный файл  1111111111.bmp ( 864.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521


у нас три ряда гаражей значит мы берём один кабель режем на три части каждому ряду по кабелю и цепляем на рубильник а перед рубильником ставим автомат 63А на каждый кабель правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 16:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



На картинке нарисованы 3-х фазные потребители, разделенные на 3 группы.
У вас в гаражах однфазные.

А в гаражах наверное лучший вариант- сколько рядов гаражей, столько и кабелей прокладывать от рубильника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
radrad
сообщение 16.12.2009, 16:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 16578



у нас три ряда гаражей значит мы берём один кабель режем на три части каждому ряду по кабелю и цепляем на рубильник а перед рубильником ставим автомат 63А на каждый кабель правильно?
а то что все три кабеля в один рубильник пойдут ни чего страшного?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 16:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Правильно. А у рубильника номинальный ток 250 А, не меньше, выдержит
Для полного спокойствия вместо рубильника можно поствить автомат ампер на 250 типа А31ХХ.
(только он дорогой)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
radrad
сообщение 17.12.2009, 4:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 16578



огромное вам спасибо за напутствие icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.12.2009, 16:46
Сообщение #10





Гости






Кстати, кабель сечением 4х16 квадрат допускает использование нулевого проводника как совмещённого: нулевого рабочего и нулевого защитного.

Из распаечной коробки можно (и нужно, я считаю) в каждый бокс выводить (используя разные "орехи") и рабочий нулевой (на счётчик), и нулевой защитный (жёлто-зелёный) провод (или кабель 3х2,5). К нему подключать защитные контакты розеток.

При возможности организовать повторное заземление нулевого проводника в середине и в конце ряда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.12.2009, 18:25
Сообщение #11





Гости






Простое чередование нагрузки по фазам A-B-C-A-B-C-... на первый взгляд - правильно, однако, не учитывает "аппетитов" конкретных абонентов и их взаимного расположения.
А то можно получить в границах одного ряда, что одна-две фазы недогружены, а одна явно перегружена.
Линейный автомат "отщёлкнет" все три фазы, и весь ряд останется без электричества. (А если использовать откровенное г-но, наподобие ДЭК, ИЭК и проч. ЩИТ - один полюс почернеет и выгорит, а "автомат" не отключится).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.12.2009, 18:26
Сообщение #12





Гости






Лучше бы подойти к процессу творчески.
Если за свет по счётчикам платят честно, надо выписать в табличку месячное потребление каждого бокса отдельно зимой и летом, и "разбросать по фазам", чтобы суммарное потребление по каждой фазе было примерно одинаковым. Также необходимо учесть наличие в отдельных боксах каких либо особо мощных потребителей и предусмотреть, чтобы они оказались на разных фазах, если включаются одновременно.
Если такой потребитель находится на дальнем конце линии, надо предусмотреть, чтобы рядом с ним (два-три бокса до и три-пять после) боксы питались от других фаз, чтобы не нагружать нулевой проводник.
Если таким образом равномерно распределить нагрузку в каждом ряду, будет меньше головной боли при присоединении трёх кабелей к рубильнику.
На щите в районе клемм автоматов и рубильника фазные провода должны проходить достаточно свободно для лучшего охлаждения и для возможности на каждый из проводников нацепить токовые клещи для контроля (за установку трансформаторов тока и амперметров не агитирую icon_smile.gif ).
А вот если найдёте термоиндикаторный лак - очень рекомендую!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.12.2009, 18:33
Сообщение #13





Гости






УЗО в каждом боксе - дело добровольное, но я каждую линию снабдил бы в противопожарных целях трёхфазным УЗО 63А/500 или 300 мА.
Дорого, конечно, но гаражи - сооружение пожароопасное.