виноваты владельцы замыкаеться одна фаза и они на абум хотят прицепиться к другой попадают на фаза-фаза поэтому хотим переделать проводку
нормальная ли идея провести кабель с наружи аввг 4х16 4 жильный , 3фазы1ноль, 1гараж цепляем на 1фазу путём оголения фазы на место оголения ставим автомат 16А от автомата в гараж провод медь 2х2,5 , 2гараж так же цепляем но ко 2фазе ,3гараж к 3фазе, 4гараж к 1фазе итд,итп, при такой схеме подключения если у кого то в гараже замкнёт или напряжение повыситься то сработает автомат и отключит только этот гараж у остальных гаражей электричество не пропадёт так ли это или я ошибаюсь? и кстати на ноль тоже нужен автомат или нет ? |
|
|
|
|
16.12.2009, 9:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Идея нормальная, только уточните, сколько гаражей будет сидеть на одном кабеле.
Допустимый ток для АВВГ 4х16 - 60 А. Отпайки от алюминиевого кабеля медным проводом нужно делать через зажим, скруткой нельзя, окислится и нарушится контакт. Кроме автоматов на каждый гараж, нужно поставить общий автомат на кабель (для АВВГ 4х16 на 63 А) |
|
|
16.12.2009, 14:23
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16578 |
гаражей вообще 66 на один кабель
тогда к аввг 4х16 скрутим аввг 2х4 там куда мы подлючаем кабель предохранители вроде но всё равно поставим общий автомат на аввг 4х16 на 63А по вашему совету а был ввг 4х10 без автоматов , аввг4х16 дешевле и по характеристики такойже вроде ? значит должен выдержать? |
|
|
16.12.2009, 14:46
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Соединение скруткой крайне нежелательно, да и по ПУЭ запрещено.
66 гаражей при разрешенной нагрузке 3,5 кВт на гараж (16 А автомат) АВВГ 4х16 с трудом проходит по расчетам (по коэфф. одновременности) его однозначно не хватит, если в гаражах "балуются" электроотоплением. (вы ничего не сказали о проблемах с учетом э/э) В этом случае нужно делить гаражи на 2 группы и прокладывать 2 кабеля, соответственно будет 2 вводных автомата. Кабель большего сечения будет неудобно разделывать в ответвительных коробках |
|
|
|
|
16.12.2009, 16:03
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16578 |
ну получаеться три кабеля с одного рубильника
1111111111.bmp ( 864.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 521у нас три ряда гаражей значит мы берём один кабель режем на три части каждому ряду по кабелю и цепляем на рубильник а перед рубильником ставим автомат 63А на каждый кабель правильно? |
|
|
16.12.2009, 16:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
На картинке нарисованы 3-х фазные потребители, разделенные на 3 группы.
У вас в гаражах однфазные. А в гаражах наверное лучший вариант- сколько рядов гаражей, столько и кабелей прокладывать от рубильника. |
|
|
16.12.2009, 16:10
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16578 |
у нас три ряда гаражей значит мы берём один кабель режем на три части каждому ряду по кабелю и цепляем на рубильник а перед рубильником ставим автомат 63А на каждый кабель правильно?
а то что все три кабеля в один рубильник пойдут ни чего страшного? |
|
|
|
|
16.12.2009, 16:53
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Правильно. А у рубильника номинальный ток 250 А, не меньше, выдержит
Для полного спокойствия вместо рубильника можно поствить автомат ампер на 250 типа А31ХХ. (только он дорогой) |
|
|
17.12.2009, 4:26
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16578 |
огромное вам спасибо за напутствие
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
17.12.2009, 16:46
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Кстати, кабель сечением 4х16 квадрат допускает использование нулевого проводника как совмещённого: нулевого рабочего и нулевого защитного.
Из распаечной коробки можно (и нужно, я считаю) в каждый бокс выводить (используя разные "орехи") и рабочий нулевой (на счётчик), и нулевой защитный (жёлто-зелёный) провод (или кабель 3х2,5). К нему подключать защитные контакты розеток. При возможности организовать повторное заземление нулевого проводника в середине и в конце ряда. |
|
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
17.12.2009, 18:25
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Простое чередование нагрузки по фазам A-B-C-A-B-C-... на первый взгляд - правильно, однако, не учитывает "аппетитов" конкретных абонентов и их взаимного расположения.
А то можно получить в границах одного ряда, что одна-две фазы недогружены, а одна явно перегружена. Линейный автомат "отщёлкнет" все три фазы, и весь ряд останется без электричества. (А если использовать откровенное г-но, наподобие ДЭК, ИЭК и проч. ЩИТ - один полюс почернеет и выгорит, а "автомат" не отключится). |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
17.12.2009, 18:26
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Лучше бы подойти к процессу творчески.
Если за свет по счётчикам платят честно, надо выписать в табличку месячное потребление каждого бокса отдельно зимой и летом, и "разбросать по фазам", чтобы суммарное потребление по каждой фазе было примерно одинаковым. Также необходимо учесть наличие в отдельных боксах каких либо особо мощных потребителей и предусмотреть, чтобы они оказались на разных фазах, если включаются одновременно. Если такой потребитель находится на дальнем конце линии, надо предусмотреть, чтобы рядом с ним (два-три бокса до и три-пять после) боксы питались от других фаз, чтобы не нагружать нулевой проводник. Если таким образом равномерно распределить нагрузку в каждом ряду, будет меньше головной боли при присоединении трёх кабелей к рубильнику. На щите в районе клемм автоматов и рубильника фазные провода должны проходить достаточно свободно для лучшего охлаждения и для возможности на каждый из проводников нацепить токовые клещи для контроля (за установку трансформаторов тока и амперметров не агитирую А вот если найдёте термоиндикаторный лак - очень рекомендую! |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
17.12.2009, 18:33
Сообщение
#13
|
|
Гости |
УЗО в каждом боксе - дело добровольное, но я каждую линию снабдил бы в противопожарных целях трёхфазным УЗО 63А/500 или 300 мА.
Дорого, конечно, но гаражи - сооружение пожароопасное. |
|
|
![]() ![]() |
|