Как снизить мощность асинхронного электродвигателя. , помогите

OOO
сообщение 21.3.2011, 23:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 22099



Ситуация такая. Есть плунжерный насосный агрегат 1,7 Квт. Ранее работал под большими нагрузками (качал до 110 атмосфер давление воды) Я его приспосабливаю в другое оборудование. теперь будет качать максимум 6 атмосфер. Мотор асинхронный. Нужно частотником понижать обороты, но мотор теперь будет работать почти в холостую. Частотники на 1,7 Квт дорогущие. мне бы хватило мотора и 0,55 квт, но другой мотор туда не всунешь. Подскажите, можно ли снизить как нибудь мощность мотора, чтоб можно было бы применить маломощный частотник и регулировать обороты? Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 0:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



так и пользуйтесь слабым частотником, просто нагрузка на валу должна не превышать допустимую мощность для частотника.
посчитайте токи при нагрузке, и по ним себе частотник и подберите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OOO
сообщение 22.3.2011, 0:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 22099



А подсчитывать как? или нужно замерить амперметром при работе? Как вы считаете, если я сразу подключу мотор через частотник 1 Квт и в холостую запущу, частотник не накроется?

Сообщение отредактировал OOO - 22.3.2011, 0:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 0:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, просто амперметром при работе. или мультиметром
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OOO
сообщение 22.3.2011, 0:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 22099



А если подключу к частотнику на 1 Квт. Частотник не сгорит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 0:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не сгорит. мощность частотника говорит о том, какая нагрузка для него допустима. то, что двигло мощнее, роли не играет, если не грузить больше разрешенного частотником( + потери в двигателе)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OOO
сообщение 22.3.2011, 0:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 22099



Спасибо огромное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 0:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не за что))