Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

крик души

posoh
сообщение 7.5.2004, 18:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.5.2004
Пользователь №: 1220



у меня случился несчастный случай 24 апреля icon_cry.gif
парень залез на 35 кВ...
делали ППР на СМВ 35 кВ ПС 35/6 (двухтрансформаторная)
1 секция шин откл
2 под напряженем...
он должен был протянуть контакты на СР-35-1
а пока отвернулись все он залез на масляник и вместо того чтобы пойти на ср-1 пошел на ср-2 (от момента последнего с ним разгвора 40-50 сек)
вот так...
вот вам и фактор внимания...
пока отключали прошло ещё примерно 1 мин.
вобщем парень жив (слава БОГУ)но:
60% ожогов 4 степени правую руку врачи уже отняли...
всё было:
наряд, плакаты, всё что нужно отключено заземленно...
небыла только ограждена рабочая зона ,сверху, на масленике...
парень не первый год работает общий стаж 19 лет.
в службе подстанций 3 года, однако...
зачем пишу?
Господа, сами исполняйте и тебуйте от своих подчиннёных ЖЁСТКО !!!
-исполнения правил ОТ
это правда, они написаны кровью...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mastak_*
сообщение 9.5.2004, 9:30
Сообщение #2





Гости






Сочувствую, все под богом ходим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.9.2004, 18:37
Сообщение #3





Гости






Плохо, конечно, сопереживаю, аж похолодело всё внутри, каждый день ведь с этим напряжением.
Вопрос чисто инспекторский, хотя сам - мастер службы ПС, просто интересно, где как требуют. В такой ситуации как Вы описали, у нас никто не дал бы разрешения на допуск бригады к работе, и дело не в ограждении на высоте. Оборудование СМВ небось-то блочное, а там перепутать куда повернуться не мудрено. У нас уже лет семь жёсткое требование выводить в ремонт полностью блок - МВ и два разъединителя, как бы они не назывались СР или ЛР и ШР.
Так что по существующим требованиям ""всё было:
наряд, плакаты, всё что нужно отключено заземленно...
небыла только ограждена рабочая зона ,сверху, на масленике... ""
не всё было подготовлено безопасно.
Ещё раз скажу я очень сопереживаю, каждый день занимаюсь тем же самым - обслуживаю ПС, и всё на мне и переключения, и подготовка рабочего места, и споры с диспетчерами. Пять лет до появления вышеупомянутого требования лично поднимался на "выведенный" в ремонт МВ-35, где в полуметре, хотя и отгороженное верёвкой, 35 кВ. И каждый раз не спускал глаз ШР, который со стороны шин оставался под напряжением. А споткнуться там (на маслянике) - нет проблем...
и куда было падать..., но БОГ миловал.
Чего и Вам желаю.
Vladimir
vamh@inbox.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 14:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены