7.5.2004, 18:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2004 Пользователь №: 1220 |
у меня случился несчастный случай 24 апреля
парень залез на 35 кВ... делали ППР на СМВ 35 кВ ПС 35/6 (двухтрансформаторная) 1 секция шин откл 2 под напряженем... он должен был протянуть контакты на СР-35-1 а пока отвернулись все он залез на масляник и вместо того чтобы пойти на ср-1 пошел на ср-2 (от момента последнего с ним разгвора 40-50 сек) вот так... вот вам и фактор внимания... пока отключали прошло ещё примерно 1 мин. вобщем парень жив (слава БОГУ)но: 60% ожогов 4 степени правую руку врачи уже отняли... всё было: наряд, плакаты, всё что нужно отключено заземленно... небыла только ограждена рабочая зона ,сверху, на масленике... парень не первый год работает общий стаж 19 лет. в службе подстанций 3 года, однако... зачем пишу? Господа, сами исполняйте и тебуйте от своих подчиннёных ЖЁСТКО !!! -исполнения правил ОТ это правда, они написаны кровью... |
|
|
|
|
| Гость_mastak_* |
9.5.2004, 9:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Сочувствую, все под богом ходим.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.9.2004, 18:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Плохо, конечно, сопереживаю, аж похолодело всё внутри, каждый день ведь с этим напряжением.
Вопрос чисто инспекторский, хотя сам - мастер службы ПС, просто интересно, где как требуют. В такой ситуации как Вы описали, у нас никто не дал бы разрешения на допуск бригады к работе, и дело не в ограждении на высоте. Оборудование СМВ небось-то блочное, а там перепутать куда повернуться не мудрено. У нас уже лет семь жёсткое требование выводить в ремонт полностью блок - МВ и два разъединителя, как бы они не назывались СР или ЛР и ШР. Так что по существующим требованиям ""всё было: наряд, плакаты, всё что нужно отключено заземленно... небыла только ограждена рабочая зона ,сверху, на масленике... "" не всё было подготовлено безопасно. Ещё раз скажу я очень сопереживаю, каждый день занимаюсь тем же самым - обслуживаю ПС, и всё на мне и переключения, и подготовка рабочего места, и споры с диспетчерами. Пять лет до появления вышеупомянутого требования лично поднимался на "выведенный" в ремонт МВ-35, где в полуметре, хотя и отгороженное верёвкой, 35 кВ. И каждый раз не спускал глаз ШР, который со стороны шин оставался под напряжением. А споткнуться там (на маслянике) - нет проблем... и куда было падать..., но БОГ миловал. Чего и Вам желаю. Vladimir vamh@inbox.ru |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 14:51 |
|
|
|
|