допустимо ли? , по подключения измерительных трансформаторов и ТСН в КРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
допустимо ли? , по подключения измерительных трансформаторов и ТСН в КРУ |
4.12.2009, 21:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.2.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2324 |
ДОбрый вечеР!
вопрос следущий допустимо ли помещать в одну ячейку КСО - напряжеие 10 кВ - измерительные трансформаторы напряжения и ТСН на 4 кВА и защитить это все одним комплектом предохранителей? Где можно об этом подробно почитать? Помогите пожалуйста! |
|
|
mikb допустимо ли? 4.12.2009, 21:19
Киловатик Я так понимаю, трансформаторы должны учитывать пот... 5.12.2009, 3:58
buvial1 Защитить всё одними предохранителями не получится.... 7.12.2009, 21:39![]() ![]() ![]() |
|